Воскресенье, 24.11.2024, 10:45
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Подбор ШРП.
gasparДата: Четверг, 04.05.2017, 13:59 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос на миллиьон.
Имеется объект. Расчётный расход газа 68 кубометров. давление газа в сети перед ШРП - 0,5 МПа.

Какой пропускной способности должен быть регулятор давления, предусматриваемый к установке  при указанном давлении? (запас пропускной способности)?
Ответ принимается со ссылкой на нормативку.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:07 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дай, миллион!
 
 
gasparДата: Четверг, 04.05.2017, 14:12 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Утром ответ. вечером деньги. biggrin

Добавлено (04.05.2017, 14:12)
---------------------------------------------
Вечером ответ, утром деньги

 


gasparДата: Четверг, 04.05.2017, 14:14 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подойдёт?

smile

Добавлено (04.05.2017, 14:14)
---------------------------------------------
С бумагой к сожалению напряг. Вы уж сами напечатайте biggrin

Прикрепления: 1773143.jpg (47.0 Kb)
 
 
zorik2Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:39 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Расчётный расход газа 68 кубометров
gaspar
, расход при стандартных условиях? Какое давление  выходное?
http://proekt-gaz.ru/_fr/5/0734346.pdf

Добавлено (04.05.2017, 14:39)
---------------------------------------------
Цитата gaspar ()
(запас пропускной способности)?Ответ принимается со ссылкой на нормативку.
Просто будет не загружен регулятор. Обычно загрузка от 25% до 70% считается нормальной. Какой норматив, если регулятор по паспорту(советские регуляторы) может работать от 10% и до 80% нагрузки. Значит проектный расход должен находится внутри этого диапазона.
Моя любимая книга Шур И.А  Газорегуляторные пункты и установки. Смотрите раздел 2.6.3 вот вся ссылка на нормативку.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.05.2017, 14:57
 
 
gasparДата: Четверг, 04.05.2017, 15:40 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Давление 2 кПа на выходе.
Регулятор Тартарини.

Как я написал вопрос с заковыкой. Потребовалось определить пропускную способность действующего ШРП, по возможности подключения дополнительного потребителя. Всю жизнь. как учили - считал , что должен быть запас 20% (загрузка регулятора 80%). Пока не прочитал пункт 8.2.3 ГОСТ Р 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования,
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771817.pdf . где запас регулятора определяется из расчёта 10-15% выше расчётного расхода газа

То есть  10% от расчётного расхода газа 68  - это 6,8 кубов. Именно такой запас должен быть при определении пропускной способности газа 68+6,8=74,8~ 75 кубов - должно пропускать ШРП.
Цитата zorik2 ()
Моя любимая книга Шур И.А  Газорегуляторные пункты и установки. Смотрите раздел 2.6.3 вот вся ссылка на нормативку.

Книжку уже скачал. Спасибо. Хорошая книга, подробные описания, но есть одно "но" , - в ней рассматриваются "советские" регуляторы, которые имели или имеют ограничения не только по максимальной нагрузке , но и часто по минимальной (10%). Современные регуляторы стабильно пашут от "нуля", потому видимо указанным ГОСТом расширили верхний предел диапазона загрузки регулятора.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 04.05.2017, 15:40
 


zorik2Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:00 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Современные регуляторы стабильно пашут от "нуля", потому видимо указанным ГОСТом расширили верхний предел диапазона загрузки регулятора.
Да, "железный конь, заменил соху". Но физический смысл дросселирования остался. Может там и металл другой на пружинах или мембраны из чего то другого, принцип тот же. Нового ничего не придумали. Просто сейчас не экономически выгодно делать большие запасы на пропускную способность ПРГ, это всё равно что деньги зарывать. Выгодно потом содрать деньги с потребителя на реконструкцию ПРГ или его полную замену на новый. Вот в этом я вижу подход к запасу 10%-15%. Не думаю, что ГРО в восторге от этого. Работа оборудования под нагрузкой около 90% требует более большего присмотра и обслуживания.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.05.2017, 17:02
 
 
gasparДата: Четверг, 04.05.2017, 17:33 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Работа оборудования под нагрузкой около 90% требует более большего присмотра и обслуживания.
Полностью согласен. Но есть и другая сторона медальки. Из моего скромного опыта, все расчётные расходы газа, считаемые по различным методикам как правило имеют завышение на 20-30% и рассчитываются по худшим условиям, которые бывают раз в 10 лет.  А если ШРП ещё и закольцуется....
 
 
zorik2Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:57 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как говорят в племени Тамбу-Ламбу: "Пожуём увидим". smile
 


rhcp2Дата: Четверг, 15.06.2017, 17:02 | Сообщение # 10
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
п.5.28 сп 41-101-2003
 
 
gasparДата: Четверг, 15.06.2017, 21:45 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата rhcp2 ()
п.5.28 сп 41-101-2003
и????
 
 
metagazДата: Понедельник, 29.05.2023, 15:42 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день,Коллеги!

Вопрос вродебы мелкий, поэтому без новой темы

Посоветуйте пожалуйста ГРПШ с2я нитками на 100 нм3/ч с МИНИМАЛЬНЫМИ размерами корпуса (врезка 0,6 МПа).

Что-то попадается на базе регуляторов Pietro Fiorentini, но внятную информацию на такой расход найти не могу.

Заранее спасибо


Сообщение отредактировал metagaz - Понедельник, 29.05.2023, 15:44
 


gasparДата: Понедельник, 29.05.2023, 19:31 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн


Примените с бутовыми (подземными) выходами. ИТГАЗ делает , модель ИТГАЗ-В/249-2 . Без второй  линии (если не требуется) будет ещё компактнее

Правда если будете ставить на неохраняемой территории и без ограждения получите такое спустя несколько месяцев biggrin

Есть и возможность "малышей" сделать

и не очень
Прикрепления: 3824669.jpg (50.9 Kb) · 7143082.jpg (162.1 Kb) · 6224945.jpg (97.5 Kb) · 6265418.jpg (110.6 Kb) · 1024149.jpg (110.6 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 29.05.2023, 19:44
 
 
gasparДата: Понедельник, 29.05.2023, 19:38 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ещё питерская "Северная компания" ("Авитон") делает, в синих корпусах
Прикрепления: 8874592.jpg (110.2 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 29.05.2023, 19:46
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz