1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м включительно, производственных зданий, сооружений промышленных предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.
С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:
- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, - до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях - до 10 МВт, на производственных зданиях до - 15 МВт;
- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;
- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.05.2021, 13:45
Добрый день, имеется встроенная в офисное здание котельная 650 кВт, планируется располагать на 1 эт, по СП 373 все требования к объемно планировочным решениям выполняются, а вот как быть с требованием СП 89.13330. п.6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях. получается этот пункт запрещает даже любое бытовое помещение на котельной. Подскажите есть ли вариант удовлетворения только требования сп 373?
СП 89.13330 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.
Понимаю есть вопросы на отсутствие запятой после скобок, но смысл правильный. на автономными источниками тепла СП 89.13330 не распространяется. 25.01.2022 Минстрой России утвердил Изменение № 1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки». посмотрите эти изменения, может там и найдете ответ
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.07.2022, 08:22
Здравствуйте. Хочу разместить котельную (теплогенераторную) в ТЦ до 360 кВт. Над , под и рядом помещения хозяйственные. Смущает: 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности). ТЦ к Ф 3.1 относится , что посоветуете
А что ГРО не принимать то? ГРО кто? Ростехнадзор? МЧС? ГАСН? ГРО обязаны проверять объект только на соответствие ТУ (расход газа, мощость установленного оборудования, точка подключения). Правом проводить оценку соответствия объекта нормативам ГРО не наделена. А вот условный МЧСник при первой же проверке объекта может хорошо "нагнуть" владельца объекта. Догадайтесь кому претензии будут перенаправлены.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.09.2022, 14:32