Цитата bark (
)
если расплющит трубу, то и и сам проезд должен быть продавленным
Да, запросил разрез дорожного полотна в том месте, решения по отсыпке, если есть. Если грунт отсыпают, то как я понимаю, со временем произойдет усадка, которая может повредить газопровод.
Цитата bark (
)
чтобы не было страшно заказчику, оперировать надо удельными нагрузками (1/м2).
Габариты колесной базы тоже пока не известны, запрашиваю.
Цитата bark (
)
глубина заложения?
так как там же переходим через железную дорогу, то 2.5 м
Цитата gaspar (
)
в точку. В расчёте нужно обязательно учесть модуль деформации покрытий
с Вашего позволения, воспользовался вашим экселем на расчет ПЭ газопроводов ))
Учел деформацию грунта засыпки при коэф.уплотнения 0,92. Также учел летний режим работы при повышенной температуре грунта и транспортируемого газа (модуль упругости полиэтилена принял 250 МПа).
Прошу замечания, рекомендации..