Теплогенераторная в административно-бытовом здании.
alusДата: Вторник, 13.04.2010, 16:33 | Сообщение # 31
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (LevaK)
Так что в Украине в любой газовой котельной высота дымовой трубы должна быть не менее 30м. И она должна быть как правило одна.

Вопрос спорный и мутный. См. п.7.13, 7.14 СНиП и НМ Мочана стр. 94. Даже "УкрНИИИнжпроект" проектирует трубы по 15 м. Да и эксперты вопросов не задают. Высота однозначно определяется расчетом рассеивания. Индивидуальные трубы в крышном варианте - самое правильное ре
 
 
LevaKДата: Среда, 14.04.2010, 00:56 | Сообщение # 32
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Вопрос спорный и мутный. См. п.7.13, 7.14 СНиП и НМ Мочана стр. 94.

Вот как раз в последнем абзаце п.7.14 и написано "Высота дымовых труб должна приниматься 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180м."
Вопрос действительно мутный. Недавно получил такое замечание из Укринвестэкспертизы. При общении с экспертом выяснилось, что он сам не знает, надо ли выполнять этот пункт. Хотел таким образом выяснить это у меня. Предлагаю дальше это не обсуждать.

PS Что такое НМ Мочана?

Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 14.04.2010, 01:28
 
 
alusДата: Четверг, 15.04.2010, 01:14 | Сообщение # 33
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (LevaK)
Вот как раз в последнем абзаце п.7.14 и написано "Высота дымовых труб должна приниматься 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180м." Вопрос действительно мутный. Недавно получил такое замечание из Укринвестэкспертизы. При общении с экспертом выяснилось, что он сам не знает, надо ли выполнять этот пункт. Хотел таким образом выяснить это у меня. Предлагаю дальше это не обсуждать. PS Что такое НМ Мочана?

LevaK не придирайся. (Предлагаю дальше это не обсуждать.) Принимается. Эти высоты в Киеве никто из экспертов давноуже не требуют, если только для котельных СССР, которых уже давно не строют. Это РАЗ. Высоты см. ДБН.
Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод. Под ред. Мочана...
 


LevaKДата: Четверг, 15.04.2010, 11:34 | Сообщение # 34
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод. Под ред. Мочана...

Спасибо, просветил. Я автора (редактора) и не помнил. confused
 
 
АбитуриентДата: Среда, 07.07.2010, 17:23 | Сообщение # 35
Группа: Абитуриент





wacko
 
 
gorgasДата: Среда, 07.07.2010, 20:35 | Сообщение # 36
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (StaG)
Это я к тому, что совсем уж отметать СНиП "Котельные установки" все же не нужно и по возможности стоит соблюдать его требования

ПБ главнее любого СНиПа это вам должно быть известно!
 


StaGДата: Среда, 07.07.2010, 22:22 | Сообщение # 37
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (gorgas)
Б главнее любого СНиПа это вам должно быть известно!

А что в каких случаях главней зависит от объекта, это Вы должны знать dry

Сообщение отредактировал StaG - Среда, 07.07.2010, 22:28
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 05.09.2011, 19:02 | Сообщение # 38
Группа: Абитуриент





Что такое НП!? wacko
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 15.03.2012, 15:08 | Сообщение # 39
Группа: Абитуриент





подскажите, какое расстояние допускается при строительстве индивидуального жилого дома от отдельно стоящей котельной на твердом топливе? подскажите СНиП, где это написано?
 


ecoproekДата: Суббота, 21.04.2012, 19:03 | Сообщение # 40
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Албанец,Во-первых, это не административно-бытовое здание, а многофункциональное здание. Кроме того почитай СНиП 41-01-2003:
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
- с температурой теплоносителя до 95 °С;
- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
А вот из СП62:
Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
Вот ещё из СНиП "Общественные здания":
3.55*. Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 42-01-2002 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
(Измененная редакция. Изм. № 5).
На мой взгляд препятствий нет. Устанавливайте, только правильно. ok

Добавлено (16.03.2012, 21:34)
---------------------------------------------
Это для котельной мощностью 80 кВт.

Добавлено (21.04.2012, 19:03)
---------------------------------------------
jproekt, 1.1.5. Правила не распространяются:на системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. dont

 
 
zorik2Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:18 | Сообщение # 41
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ecoproek, Ну хоть дату смотрите, зачем реанимировать двухлетней давности тему!
 
 
ecoproekДата: Понедельник, 23.04.2012, 22:35 | Сообщение # 42
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, действительно странно. Пост 40 я писал явно не 21 апреля а значительно раньше. Обратите внимание добавка в 40 посту 16.03.2012 г. Такого не может быть. Это даты почемут-то перемешались. Я ещё пока в своём уме.
 


zorik2Дата: Понедельник, 23.04.2012, 23:04 | Сообщение # 43
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (ecoproek)
Я ещё пока в своём уме.

Да тема 2010 года смотрите пост 37( пост 38 и 39 вообще о другом).

Я просто просил быть внимательным, потому что поднятая тема уже не поможет этому участнику форума с ником Албанец
Не отвечайте, не будем разводит флуд.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 23.04.2012, 23:04
 
 
933976Дата: Среда, 23.10.2013, 16:55 | Сообщение # 44
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Ставрополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
объем помещения для установки котла для помещения котельной в административном здании
 
 