Понедельник, 25.11.2024, 23:44
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Вопросы по ПБ при экспертизе проекта (г-д высокого давления.
5024157Дата: Среда, 02.11.2016, 10:47 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Vladimir
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. 
Нужна помощь коллективного разума!!!!!!!

У меня теперь борьба с пожарниками sad
Пишу в записке:
"м) Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтоженияимущества
 Проект выполнен в соответствии с обязательнымитребованиями пожарной безопасности и установленными техническими регламентами,
поэтому расчет пожарных рисков не требуется."


Замечания экспертизы: "В подразделе м) приведенныепроектные решения нормативно не обоснованы. Обосновать приведенные проектные
решения."

Где хоть посмотреть-то можно? Помогите!! Голова уже пухнет.

С уважением, Наталья
 
 
barkДата: Среда, 02.11.2016, 11:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ссылку привести в ответе и дописать в п. м):
ч.3 ст.6 ФЗ №123 от
22.07.2008г. (изм. 23.06.2014г.) «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
на всякий случай при получении непонятных или глупых вопросов, лучше звонить эксперту или лично встречаться. не все формулируют доходчиво свои замечания, подразумевая нечто иное.
 
 
5024157Дата: Среда, 02.11.2016, 14:11 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Vladimir
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо smile
 


ЛСП2Дата: Среда, 02.11.2016, 15:49 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 5024157 ()
Проект выполнен в соответствии с обязательнымитребованиями пожарной безопасности и установленными техническими регламентами,поэтому расчет пожарных рисков не требуется."
 Обязательные - это то, что в 123-ФЗ и "Правилах противопожарного режима в Российской Федерации" ПП №390. По-мимо них есть добровольные в "Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых надобровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" приказ от 16 апреля 2014 года N 474

Цитата 5024157 ()
"В подразделе м) приведенныепроектные решения нормативно не обоснованы. Обосновать приведенные проектныерешения."

Пользуясь ст. 74 из 123-ФЗ, нас заставляли переписывать расстояния из приложений Б, В СП 62.13330 и сравнивать с проектными. То есть, делается табличка: расстояние от газопровода до ... (1. Фундамента здания, 2.... и т.д.); наименьшее по трассе; минимальное по СП 62 и под табличкой вывод, что все ОК


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 02.11.2016, 15:58
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz