Здравствуйте. Согласно выданным ТУ мне необходимо удлинить футляры на действующем газопроводе. Только не говорите, что тем про проектирование разрезных футляров на действующем газопроводе тут много... Проблема в следующем: по факту под дорогой стальной газопровод диаметром 57мм лежит в футляре 108 мм. Согласно типовым сериям и фирмам-производителям опорно-направляющих колец газопровод Ду57 можно положить только в футляр минимум 159 диаметра. Вариант о пересогласовании ТУ на формулировку "запроектировать футляр на действующем газопроводе под дорогой" оставляем на крайний случай. Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то другое предусмотреть вместо направляющих колец, чтобы смонтировать разрезной футляр на действующем газопроводе?
Возьмите ПЭ трубу Д63 разрежьте ее на отрезки примерно 100мм, и каждый отрезок разрежьте вдоль, отрезки поместите на трубу и каждый отрезок оберните пленкой ПВХ-Л для закрепления. Если мало то на отрезки Д63мм поместите отрезки Д110мм.