Доброго времени суток! Вот держу в руках снип 42-01-2002 окончание таблицы 17 в таблице приведены (рабочее давление, испытательное и продолжительность испытаний). Берунапример свое давление св. 0,3 до 0,6МПа во второй колонке напротив значение 1,25 от рабочего но не более 0,6МПа...что это значит. Например мое рабочее давление 0,6...то и проверяется давление 0,6 или если мое давление рабочее 0,3 значит прибавляем для испытания 1,25Мпа и получаем испытательное давление 1,55МПа???
 
 
macferson555Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:30 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вам надо смотреть СП 62 13330 2011 с изм. 1, т.15 т.16, они обязательные к применению.

Добавлено (17.06.2016, 09:30)
---------------------------------------------

Цитата bigbiz69 ()
0,3 значит прибавляем для испытания 1,25Мпа и получаем испытательное давление 1,55МПа???


0,3*1,25=0,375
 
 
СтарушкаДата: Пятница, 17.06.2016, 10:11 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это сейчас "предмет" большого спора. Когда разрабатывался СНиП 42-01-2002, то величина испытательного давления ориентировалась на максимальную величину давления для данной категории газопровода. При этом величина рабочего давления не играла роли. Мотив был очень простым, если когда-нибудь в будущем понадобиться повысить давление в газопроводе или сети (в пределах одной категории), то это можно будет сделать без каких-либо дополнительных испытаний.
Сейчас при разработке проекта Изменения №2 СП 62.13330.2011 и проекта национального стандарта по испытаниям за основу принимают максимальное ПРОЕКТНОЕ рабочее давление. А оно, как понимаете, для разных потребителей (т.е. газопроводов) может быть разным. Как потом эти газопроводы с разными ПРОЕКТНЫМИ рабочими давлениями будут соединяться в единую сеть лично для меня загадка. Хорошо, если проектировщик примет максимальное ПРОЕКТНОЕ рабочее давление равным максимальному рабочему давлению для данной категории газопровода, а если нет?
Инициаторы идеи ООО "Газпром межрегионгаз", АО "Газпром промгаз"  при поддержке АО "Гипрониигаз".
Все проекты нормативов прошли стадию публичного обсуждения, возражения были отклонены.
 


gasparДата: Пятница, 17.06.2016, 10:19 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Все проекты нормативов прошли стадию публичного обсуждения, возражения были отклонены.
"Перетряхнули" весь СП 62.13330, а вопросов станет ещё больше
 
 