молниезащита грпш10 мс
|
|
Олега | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 16:43 | Сообщение # 16 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (MAP) попробуйте рассчитать концентрацию в зоне самой свечи - получится очень даже взрывоопасно (ПУиБЭФ содержит такую методику). Разделенное точкой с запятой - читаем как перечисление отдельных пунктов. Например, наличие концентрации не вяжется с постоянно горящим факелом. К пункту по предохранительному клапану концентрация не относится - "выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях". Quote (MAP) - не уверен, помоему надо, если нет зон других молниеприемников. Тут надо повнимательнее почитать нормы по проектированию защиты от ПУМ, но, как мне помнится, такая защита должна быть на всех строениях.... Вопрос не в ее необходимости, а в необходимом объеме мероприятий. Из того, что мне удалось прочесть - для свечи от ПСК никаких расчетов (согласно РД34) не требуется - 5-метровое полушарие "не требуется включать в зону защиты". Ниже обреза не наш случай - метан легче воздуха. Если этой свечи сброса нет - тем более. Конечно емкостью с газом ШРП остается. Потому применяем п.2.15-б) "металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю". ШРП - на мой взгляд шкаф, не строение.
Сообщение отредактировал Олега - Понедельник, 02.08.2010, 17:05 |
|
|
|
MAP | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 17:11 | Сообщение # 17 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 2
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Олега) ШРП - шкаф, не строение. ШРП является сооружением категории «А». Quote (Олега) Потому применяем п.2.15-б на мой взгляд - несколько рискованно превращать ШРП со свечами в молниеприемник. Проконсультируюсь ка я с соответствующими специалистами. Результат отпишу позже.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 21:35 | Сообщение # 18 |
Группа: Абитуриент
| Про сооружение кат."А" не дочитал пока . Где про это написано? Ориентир еще на СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (приняты и введены в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя России от 23 декабря 2002 г. № 163) "6.5.8 ..Молниезащита ГРП и ГРПБ должна отвечать требованиям, предъявляемым к объектам II категории молниезащиты. 8.3.1. .. следует относить по взрывоопасности .. пространство у наружных установок - к зоне класса В-1г. К взрывоопасным зонам следует относить также пространство в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов. 9.4.26 Для зданий, сооружений, наружных технологических установок и коммуникаций в зависимости от класса взрывоопасных зон следует предусматривать молниезащиту в соответствии с требованиями инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений [5]". т.е. посыл опять к РД34. В-1г в инструкции - II катег. МЗ.
|
|
|
|
Олега | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 22:24 | Сообщение # 19 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Предыдущий Абитур - это я. Забыл войти. Quote (MAP) ШРП является сооружением категории «А». "5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей". ШРП не является помещением. В корпусе шкафа избыточный газ не обращается, он выводится по сбросовой трубе наружу. "Избыточное давление взрыва в помещении" не предвидится.
|
|
|
|
MAP | Дата: Вторник, 03.08.2010, 07:46 | Сообщение # 20 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 2
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Олега) к зоне класса В-1г Quote (Олега) ШРП не является помещением ШРП - не наружная установка и не помещение, ШРП - сооружение. Привожу выдержку из моих аналогичных недавних дебатов с пожарными на госэкспертизе (они мои аргументы, кстати, приняли):
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
|
|
|
|
Олега | Дата: Среда, 04.08.2010, 14:21 | Сообщение # 21 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Велик и могуч русский язык , а единства в терминах нет. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: Статья 2. Основные понятия. 42) сооружение – строительная система любого функционального назначения, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального назначения для пребывания или проживания людей и осуществления технологических процессов. Под это определение ШРП явно не подходит, помещений в ШРП не предусмотрено. СНиП I-2 "Строительная терминология" 01.07.1980: СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д. СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНАЯ - система взаимосвязанных архитектурных, конструктивных и технологических решений здания, определяющих его архитектурную форму и функциональное назначение при обеспечении прочности, устойчивости и долговечности Назвать "строительной системой" мет. шкафчик с РД и ПСК язык не поворачивается. Скорее это оборудование в мет.защитной оболочке. То самое технологическое устройство (совокупность оборудования) в шкафном исполнении. Точно такое же как, например, РУ (распред.устройство) у электриков. Оно так же может располагаться в строении (в ТП), а может и снаружи (кабельный киоск). Шкаф установленный вне здания, сооружения. строения - наружная установка. Вобщем определение помещения и здания кат.А - есть (НПБ 105-95), а "сооружения кат.А" я не нашел. Определение для наружной установки (НПБ 107-97) "Установка относится к категории Ан, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы;.." Почему технологическое «устройство» не может быть «комплексом аппаратов и оборудования» из дебатов с пожарными не понял, честно. О расстоянии в дебатах. СНиП 42-01-2002 "для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются". 0,3 мПа - это мой случай. Не нормируется видимо потому, "что величина индивидуального риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления" не "превышает 10-6 в год на расстоянии 30 м от наружной установки". (после РД давление и вовсе 2 кПа). Добавлено (04.08.2010, 14:21) --------------------------------------------- Пока мы тут беседовали проектировщики безпроблемно удалили "столбик" из проекта. Думаю, без оснований уперлись бы. Ура, одной болячкой меньше.
Сообщение отредактировал Олега - Вторник, 03.08.2010, 15:59 |
|
|
|
MAP | Дата: Среда, 04.08.2010, 15:32 | Сообщение # 22 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 2
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Олега) а единства в терминах нет думаю и не будет никогда, главное - единство в головах Quote (Олега) (НПБ 105-95) и Quote (Олега) (НПБ 107-97) уже можно выкидывать так как вышел и уже вовсю действует ФЗ №123 "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" сабж прилагаю и определение категорийности разной "НЁХ" нужно производить по СП 12.13130.2009 (аналогично в приложении) - суть та же, но с некоторыми отличиями (в основном по терминологии). Quote (Олега) Почему технологическое «устройство» не может быть просто потому, что из "установки" оно становится "сооружением", что для нас, собственно выгоднее, в плане ограничений (расстояний) при размещении. Тем более, что всех чиновников эта трактовка вполне устраивает Прошу прощения за офтоп, но что то мы далековато ушли от темы
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
|
|
|
|
Олега | Дата: Среда, 04.08.2010, 17:27 | Сообщение # 23 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (MAP) что то мы далековато ушли от темы Да не сильно и далеко. ГРПШ-10МС Максимальное рабочее давление газа, кг/см2 Вход 6, Выход 0,022 Макс. пропускная способность, м3/час 80. Чуть поболее моего, но не больше 400. А вопрос - тот же. Пойду подкреплюсь прикреплениями.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 05.08.2010, 18:40 | Сообщение # 24 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (MAP) Прикрепления: _123__.doc(1092Kb) · _12.13130.2009_.doc(381Kb) Не в обиду при заливке желательно архивировать файлы - ВинРаром ужимаются в 10 (!!!) раз.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:15 | Сообщение # 25 |
Группа: Абитуриент
| По поводу молниезащиты у ШРП писала пожарникам-сбросная свеча была на крыше 9 этажки- ответили- делать!
|
|
|
|
alexbutak | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 18:03 | Сообщение # 26 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Барнаул Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А у меня вопрос такой: На основании серии 5.905-17.07 разработал (привязал к своим условиям) крепление продувочных и сбросного газопроводов от ГРПШ на сварке к молниеотводу, так как эксперты-строители в предыдущем проекте потребовали разработать крепление продувочных газопроводов Ду20 мм (4 м над землей). Показал разработанный чертеж экспертам-ЭХЗ - они не против, говорят номам не противоречит, лишь бы было заземление. Тем более что в СО 153-34.21.122-2003 сказано "Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью". Так заводские ПГБ выпускаются с приваренными к металлическому зданию молниеприемниками. К дымовым трубам от газоиспользующего оборудования также привариваются молниеприемники. В РД 34......-88 для молниезащиты II-ой категории также никаких противоречий нет. А согласовывающая эксплуатирующая организация против такого решения (ссылаются на какой-то пункт ПУЭ - почитал и ничего не нашел). Рассудите кто прав?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:54 | Сообщение # 27 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (alexbutak) согласовывающая эксплуатирующая организация против такого решения Потому, что при разряде молнии на газовое оборудование возможен пробой прокладок, выгорание втулок на изолирующих фланцах и возникновение утечки, пробой изоляции подземного участка, возможен выход из строя пружин от эл.дуги, повреждение мембран... бла-бла-бла. Поэтому крайне нежелательно совмещать в одном куске железа И газ И электричество. Мухи должны быть отдельно от котлет.Добавлено (22.11.2010, 23:54) ---------------------------------------------
Quote (alexbutak) может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью Приваривайте молниеприемник к шкафу, но газовое оборудование в этом случае должно быть изолировано от корпуса шкафа. Вот вам и "часть сооружения".
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 22.11.2010, 23:52 |
|
|
|