Техусловия на подключение
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 02.06.2016, 18:13 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В свое время предприятие получило технические условия ГРО на присоединение к газовой сети и лимиты на 3000 кубометров газа. Была газифицирована первая очередь (котельная) с расходом 500 кубов. Техусловия ГРО просрочились. Внутренний газопровод - собственность и в эксплуатации предприятия. Теперь от ГРУ котельной хотят подключить технологическую линию (300 кубов часовых). Имеет ли право предприятие выдать технические условия на проектирование и строительство с подключением к свой трубе или нужно запрашивать ГРО?
|
|
|
|
vlab | Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:17 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да. имеет право при согласования ТУ с разработчиком схемы.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:56 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В моём понятии нет. Надо ТУ газоснабжающей организации. На 300м3/ч надо пересчитать узел учета и согласовать и изменить договор поставки с ГРО.
|
|
|
|