DjanatanДата: Пятница, 20.05.2016, 08:23 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Мордор
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расстояние от ТП до газопровода. Я где-то (вроде в ПУЭ) читал, что принимать как от опоры, но теперь не могу найти. А в Техэксперте кто то задавал вопрос, и ему ответили - как от электрокабеля. Буду благодарен за конкретные ссылки.
 
 
gasparДата: Пятница, 20.05.2016, 10:37 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расстояние от трансформаторной подстанции следует ппринимать как от зданий и сооружений. Если подстанция закрытая (в здании) - то как до фундаментов зданий и сооружений. Если открытая - то как опор линии электропередач соответствующего напряжения. Кроме того,  все работы в охранной зоне подстанции должны согласовываться с эксплуатирующей энергетической организацией . См. Постановление Правительства от 2009г.  О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 20.05.2016, 10:37
 
 
DjanatanДата: Вторник, 24.05.2016, 07:58 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Мордор
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А можно поточнее подсказать, где я могу прочитать, что расстояние как до опоры?

Добавлено (24.05.2016, 07:58)
---------------------------------------------
А можно поточнее подсказать, где я могу прочитать, что расстояние как до опоры?

 


macferson555Дата: Вторник, 24.05.2016, 08:10 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 с изм. №1 Приложение В
 
 
DjanatanДата: Вторник, 24.05.2016, 10:10 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Мордор
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В приложении В СП62.13330.2011* про ТП вообще ничего не сказано. Мне нужно собственными глазами увидеть пункт документа, который регламентирует расстояние от ТП до газопровода как до опоры.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:36 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1159-2
 


macferson555Дата: Вторник, 24.05.2016, 13:10 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Djanatan ()
В приложении В СП62.13330.2011* про ТП вообще ничего не сказано.
Я  не правильно понял вопрос!!! В ПУЭ6(Т. 7.3.13) есть расстояние от ТП до ШРП и тд., а расстояний от ТП до газопровода не встречал, как писал выше ув. gaspar, так же и мы принимаем как от зданий сооружений.
 
 
DjanatanДата: Вторник, 24.05.2016, 20:37 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Мордор
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем спасибо. Мы по тем же принципам принимаем расстояния. Постараюь завтра скинуть ответ (не мне) из Техэксперта. У них по этому поводу другое мнение.
 
 