Необходимо газифицировать многоэтажный жилой дом. В доме устанавливаются плиты (Р-2,0кПа) . На крыше котельная для отопления (Р-5,0кПа). Рядом с домом ШРП одно ниточное Рвых-5,0кПа. Возможно ли от этого ШРП подвести газопровод Р-5,0кПа к котельной, а для плит поставить стабилизаторы MADAS от этого же газопровода. Каковы оптимальные схемы установки стабилизаторов? В каждой квартире перед плитой, или один общий на газовом стояке на улице, или на каждый подъезд?
Когда то был такой вопрос и я объяснял, что по правилам физики давление стремится уйти там где меньшее сопротивление. Поэтому газ "уйдет" в котельную и люди не смогут нормально пользоваться газовыми приборами. Всегда была простая и надежная схема: на газоснабжения быта- отдельный газопровод, на котельную- отдельный. Ставьте еще шкафную для котельной.
газ "уйдет" в котельную и люди не смогут нормально пользоваться газовыми приборами.
Очень сильно сомневаюсь в правдивости этого утверждения. В то же время я бы не стал питать котельную и бытовые плиты от общего регулятора, тем более что им нужен газ с разным давлением.