Mutus | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:39 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго всем дня. Проблема следующая: в металлургическом цехе устанавливается газовая нагревательная печь (для термообработки). Расстояние от двух крайних горелок (их боковых поверхностей) до соответствующих колонн здания получаются около 150мм. От фронтальной части горелок - более метра. Производитель печи твердо заявляет, что такое положение грелок однозначно обеспечивают их монтаж/демонтаж, эксплуатацию и обслуживание. В отмененных ПБ 11-404-01 п. 4.1.5 четко было прописано: " Расстояние от выступающих частей газовых горелок или их арматуры в открытом положении до стен или других частей здания, а также сооружений и оборудования должно быть не менее 1м." Причем нет разницы - по фронту это расстояние или нет. По сути, речь идет вообще - о радиусе 1м вокруг горелки, что немного бредово... Во вступивших взамен их ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" такого пункта (как и многих других, определяющих точные технические требования) уже нет. Под действие СП 89.13330, где расстояние от газовой горелки до противоположной стены д.б. не менее 1м, печи не попадают. Чем руководствоваться?
|
|
|
|