Настройка РДУК 2В-200
|
|
AlexandrKalinin | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:39 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Усинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Нужна помощь. Регулятор РДУК2В-200, входное давление 0,9 МПа, выход 0,4 МПа, при работе на низком расходе ( настройка на свечу) работает стабильно без нариканий, как только выходит в режим, это примерно 20 тысяч в час, через пол часа сбрасывает давление до нуля и не регулируется. После снятия и установки пилота снова та же песня. Визуально, при разборке, с пилотом проблем нет.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:04 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так как исходных данных мало можно предположить: разрыв мембраны регулятора, проверки и установки дросселей от мембранной камеры регулятора к основному газопроводу, обмерзание золотника и седла пилота, замена седла регулятора на меньшее, засорение фильтра или отверстия седла пилота, уплотняющей резинки золотника. Засорился импульс сброса газа от пилота под мембрану регулятора. Засорился импульс сброса газа из-под мембраны в газопровод после регулятора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.12.2015, 22:17 |
|
|
|
AlexandrKalinin | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:55 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Усинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо. Пробежались по всему перечисленному. Игла пилота запала. Хатя регуляторы новые, только закупили.
|
|
|
|