Разночтения по классификации газопровода по давлению
stayproДата: Среда, 02.12.2015, 09:45 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, подскажите.
"ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" в приложении 1 приводит таблицу "КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ
ПО ДАВЛЕНИЮ В СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" в которой к газопроводам низкого давления относятся газопроводы с давлением до 0,005 МПа включительно,
в то же время СП 62.13330.2011* "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" говорит нам в таблице 1, что к газопроводам низкого давления относятся газопроводы с давлением до 0,1 МПа включительно.
Вопрос: какой классификации верить?
 
 
barkДата: Среда, 02.12.2015, 10:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
своды правил составлены в дополнение к Техрегламентам. Т.е. требования Техрегламентов приоритетнее. Ждем когда приведут в соответствие Техрегламен и СП:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2765-2#36971


Сообщение отредактировал bark - Среда, 02.12.2015, 10:26
 
 
stayproДата: Среда, 02.12.2015, 10:35 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в этом случае, как объяснить фразу: "Введение. ...Основными особенностями настоящего свода правил являются: приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ..."
 


barkДата: Среда, 02.12.2015, 11:03 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
приоритетность устанавливается в ст.2 ФЗ-184 О техническом регулировании. Упоминаемые в нем своды правил приведены в Постановлении №1521 (действует с 01.07.15 с поправками, внесенными Постановлением №1033 от 29.09.15). Точнее не сами своды, а часть пунктов в них, которые обязательны. Так вот пункта с таблицей о давлении в перечне Постановления №1521 нет.

Добавлено (02.12.2015, 11:03)
---------------------------------------------
PS читаем сначала законы, а потом СП...

 
 
СтарушкаДата: Среда, 02.12.2015, 19:16 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приоритет техническому регламенту, однозначно. Только их два: о безопасности зданий и сооружений и о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Попытка дать приоритет одному регламенту в ущерб другому потерпела неудачу. Подтверждение этому отсутсвие пункта с таблицей по давлением в Постановлении "1521.
Сейчас среди специалистов обсуждается возможность внесения изменений в регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления с повышением величины давления в категории "низкое" до 0,01 МПа.
Когда будут весомые результаты, сообщу. Изменения должны быть утверждены Правительством, а это путь не скорый.
 
 