Вторник, 26.11.2024, 11:46
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Гидравлика с хотелками ГРО
Tadzhik-83Дата: Среда, 11.11.2015, 16:30 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет всем! Прошу совета!
Проектировал многоквартирный жилой дом, ГРО придрались к гидравлическому расчету. Замечания: не учтены потери давления через счетчик (хотя у меня в расчете есть графа Местные сопротивления, и там эти потери учитывал), а также требуют разделить газопровод в расчете на сталь и полиэтилен (кусочек 13 метров проложен под дорогой из полиэтилена). 

Может, кто-нибудь сталкивался, как лучше поступить? Выделить отдельную графу и для тупых озаглавить как Потери на счетчике? А при разделении гидравлики как быть? Отдельным листом приложить расчет на 13 метров полиэтилена? 

Жду советов.
 
 
macferson555Дата: Среда, 11.11.2015, 16:42 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
А при разделении гидравлики как быть? Отдельным листом приложить расчет на 13 метров полиэтилена?


Всегда считаем ПЭ и Ст. отдельно, у стали трение больше, и на копейки потеря давления больше.
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 11.11.2015, 18:12 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
(хотя у меня в расчете есть графа Местные сопротивления, и там эти потери учитывал)
 надо предложение написать, что в графе "Местные сопротивления" учтены: падение давления в отводах, тройниках - в таком-то объеме (10% от длины, например); падение давления по паспорту счетчика - 1 кПа
Цитата Tadzhik-83 ()
А при разделении гидравлики как быть? Отдельным листом приложить расчет на 13 метров полиэтилена?
  А в каком виде расчет представлен? Если табличкой Excel, то отдельный столбик для стали. Если текст в записке с формулами, то один подраздел для ПЭ, следующий для стали. Вообще, интересно как условие (6) проверяли, где число рейнольдса на эквивалентную шероховатость умножить нужно и поделить на внутренний диаметр и меньше это 23 или нет? Эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы одна для обоих участков? Если нет, то ткнуть проверяющих в эти два места))
 


JohnДата: Четверг, 12.11.2015, 09:40 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По паспорту может и 1 кПа, но надо пересчитать на рабочие условия.
 
 
  • Страница 1 из 1