Назначение клапанов.
|
|
1elena1 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 08:23 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые специалисты. Поясните плиз чайнику. Скоростной клапан КСМ и клапан электромагнитный отсечной установленные на линии возврата паровой фазы при сливе СУГ с ж/д цистерн выполняют одну и туже функцию или разные? Возможна ли установка лишь отсечного клапана? С уважением Елена. Спасибо.
|
|
|
|
sunday | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:01 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Скоростник - это обратный клапан с более мощной пружиной. Считается, что при обрыве трубопровода скорость потока значительно возрастает, перепад давления на клапане растёт, и тарелку прижимает к седлу поток, преодолевая сопротивление пружины. Неоднозначная вещь, поскольку при небольшой течи он бесполезен, а при неправильно подобранной пружине может захлопываться, когда не нужно. Я считаю, что быстродействующая приводная арматура лучше в эксплуатации и надёжнее при утечках.
|
|
|
|
1elena1 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:44 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за разъяснение. Т. е. вы считаете что достаточно только отсечного клапана?
|
|
|
|
sunday | Дата: Вторник, 10.11.2015, 12:12 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Отсечной клапан должен приводиться в действие автоматикой. Это система контроля загазованности (обязательно) и, по собственному разумению, система обнаружения разгерметизации. Разгерметизацию можно обнаружить, например, по резкому снижению показаний двух датчиков давления.
Надёжность системы автоматики должна соответствовать требованиям как минимум ОПВ (приказ ФСЭТАН №96 от 11.03.2013).
У Вас там взрывоопасных веществ на первую категорию блока набирается?
|
|
|
|
1elena1 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:01 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дело в том что это сливо-наливная ж/д эстакада. Мы установили туда комплекс СГСН в состав которого уже входит отсечной клапан. Заказчик хочет еще скоростной. Нужен ли он?
|
|
|
|
sunday | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:14 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 1elena1 ( ) Заказчик хочет еще скоростной. Нужен ли он? Хочет - поставьте. Я на системах СПГ насмотрелся, как эксплуатация мается с обратниками, которые имеют свойство забиваться и обмерзать. И, в отличие от ручной запорной арматуры, обратник вращением маховика не прочистить, а некоторые модели и не разобрать вовсе. Но если у заказчика с эксплуатацией проблем нет, то в плане безопасности хуже не будет.
|
|
|
|
1elena1 | Дата: Среда, 11.11.2015, 06:39 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Огромное спасибо за помощь!
|
|
|
|