Цитата kossta (
)
При проектировании обвязки ГРП столкнулись с небольшой проблемой. Согласно отмененным ПБ 401 задвижка после ГРП устанавливается не ближе 5 м и не дальше 100 м от помещения регуляторов. Хотелось бы уточнить, регламентировано ли указанное расстояние где-то в действующей НТД по газу?
СП 42-101-2003 п. 4.44На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств
рекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от
ГРП.
А вообще по СП 61.13330-2011 изм.1 п.5.1.7