Помогите пожалуйста с ответом на поставленный вопрос проверяющей организации:Суть вопроса в выполнении во взрывозащищенном исполнении эл.оборудования и кип(согласно федерального закона 123 от 22,06,2008). В помещенииПарагонераторной от разъемных соединений газопровода, а так же патрубков отбора проб, в пределах 5м по горизонтали и вертикали вокруг устанавливается зона второго класса по взрывоопасности согласно «Федеральному закону от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ». Данная зона приводит к необходимости использования взрывозащищенного оборудовани??????
На вводе в котельную установлен эл.магнитный клапан сблокированный с сигнализатором загазованности,,который не допускает скопление взрывоопасной смеси.КТО сталкивался с этой проблемой???????ПОМОГИТЕ....ЕЕЕ
 
 
sundayДата: Среда, 26.08.2015, 18:36 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У Вас помещение категории Г, ведь так?
Странно ставить взрывозащищённое электрооборудование в помещении, где есть поверхности, нагретые выше температуры самовоспламенения ПГ, либо присутствуют открытое пламя или искры. В случае утечки оно и так рванёт, хоть обвешайся этой взрывозащитой. В ПУЭ про это правильно написано.
 
 