Определение взрывозащищенности электрооборудования и кип
|
|
emma | Дата: Среда, 26.08.2015, 15:55 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Минск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите пожалуйста с ответом на поставленный вопрос проверяющей организации:Суть вопроса в выполнении во взрывозащищенном исполнении эл.оборудования и кип(согласно федерального закона 123 от 22,06,2008). В помещенииПарагонераторной от разъемных соединений газопровода, а так же патрубков отбора проб, в пределах 5м по горизонтали и вертикали вокруг устанавливается зона второго класса по взрывоопасности согласно «Федеральному закону от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ». Данная зона приводит к необходимости использования взрывозащищенного оборудовани?????? На вводе в котельную установлен эл.магнитный клапан сблокированный с сигнализатором загазованности,,который не допускает скопление взрывоопасной смеси.КТО сталкивался с этой проблемой???????ПОМОГИТЕ....ЕЕЕ
|
|
|
|
sunday | Дата: Среда, 26.08.2015, 18:36 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У Вас помещение категории Г, ведь так? Странно ставить взрывозащищённое электрооборудование в помещении, где есть поверхности, нагретые выше температуры самовоспламенения ПГ, либо присутствуют открытое пламя или искры. В случае утечки оно и так рванёт, хоть обвешайся этой взрывозащитой. В ПУЭ про это правильно написано.
|
|
|
|