novichok-gazovichokДата: Четверг, 20.08.2015, 10:44 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Не важно
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Товарищи, подскажите, пожалуйста...ни кто не сталкивался с такой ситуацией: газопровод высокого давления (сталь; 1,2 МПа) был проложен (около 5км) параллельно надземной линии ЛЭП 220 кВ примерно в 40-50 метрах, и в одном месте минимальное сближение 28 метров. Согласно таб.2.5.40 ПУЭ расстояние при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры до газопровода до 1,2МПа должно быть не менее 10 метров. Сейчас получается так, по замерам на трубе переменное напряжение порядка 9-10 В и это очень много считается((( В этом направлении я не очень разбираюсь((( Подскажите, может кто-нибудь знает решение этой проблемы и сталкивался? В моей практике это впервые(((
 
 
gasparДата: Четверг, 20.08.2015, 11:35 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн


описание см. ТУТ