barkДата: Четверг, 13.08.2015, 09:54 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Широкума ()
продувка от наиболее удалённого котла также будет являться продувкой из наиболее удаленных от места ввода участках газопровода.
хм, а как осуществлять продувку коллектора, если у вас последний котел (теплогенератор) отключен от него на период ремонта/замены? Продувочный газопровод подключается после отключающей арматуры на отводе к газоиспользующему оборудованию....
 
 
ШирокумаДата: Четверг, 13.08.2015, 22:56 | Сообщение # 17
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Белгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
хм, а как осуществлять продувку коллектора, если у вас последний котел (теплогенератор) отключен от него на период ремонта/замены? Продувочный газопровод подключается после отключающей арматуры на отводе к газоиспользующему оборудованию....

СП 42-101-2003 гласит:

6.14 На подводящихгазопроводах к газоиспользующему оборудованию предусматривается установка
отключающих устройств:
- кпищеварочным котлам, ресторанным плитам, отопительным печам и другому
аналогичному оборудованию - последовательно два: одно для отключения прибора
(оборудования в целом), другое - для отключения горелок;
- коборудованию, у которого отключающее устройство перед горелками предусмотрено в
конструкции, - одно.

Так что проблем не возникает - продувка между двумя кранами на ответвлении к оборудованию (либо оба в проекте, либо один в проекте, а второй - в составе газовой рампы).

Но даже если у Вас один кран, а котёл снят, Вы всегда можете установить на патрубок съёмную глушку.

Как-то так.
 
 
barkДата: Пятница, 14.08.2015, 12:44 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если все так просто, зачем в Техрегламенте прописано требование о продувке от "нанаиболее удаленных от места ввода участкахгазопровода" отдельно от продувки ответвления? В каких случаях появляется тупиковый участок газопровода, требующий дополнительного отдельного продувочного газопровода?
 


ШирокумаДата: Пятница, 14.08.2015, 18:51 | Сообщение # 19
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Белгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, данный участок может возникнуть в одном из следующих случаев:

1. Газоснабжение проектируется в несколько очередей. В результате котельная может иметь тот самый тупиковый участок - на перспективное газопотребление.
2. Проектируется техническое перевооружение котельной в части замены газового оборудования. Часть газовых труб (коллектор) сохраняют. Новое оборудование устанавливается в меньшем количестве или имеет меньшие габариты.  Возникает тупиковый участок, который по каким-либо причинам решают не демонтировать.

Конечно, данные варианты достаточно редки, но тем не менее имеют место быть.
 
 
evgsamojlovaДата: Среда, 07.09.2016, 06:00 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Урай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не стала создавать новую тему, так как в этой как раз задет вопрос, который меня интересует:
Техрегламентом предусмотрена "установка продувочных газопроводов: ........ б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованиюпосле запорной трубопроводной арматуры".
Простите за мою некомпетентность, но продувка в таком случае будет осуществляться не только на свечу, но и В оборудование?
Буду благодарна за подробный грамотный ответ без размышлений на тему "надо - не надо".
Хочется понять, если регламентом предусмотрено грамотное решение, то как оно работает на практике, если нет - почему за столько лет нет изменений?


Сообщение отредактировал evgsamojlova - Среда, 07.09.2016, 06:03
 
 
barkДата: Среда, 07.09.2016, 15:44 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата evgsamojlova ()
Простите за мою некомпетентность, но продувка в таком случае будет осуществляться не только на свечу, но и В оборудование?
пример сможете привести оборудования, не имеющего автоматики и местных отключающих устройств, поставляемых комплектно с оборудованием?
Кстати в СП 42-101-2003 указана иная формулировка, не совпадающая с Техрегламентом: "перед последним по ходу газа отключающим устройством".


Сообщение отредактировал bark - Среда, 07.09.2016, 15:45
 