Продувочные свечи в котельной до 100 кВт
|
|
bark | Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:54 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Широкума ( ) продувка от наиболее удалённого котла также будет являться продувкой из наиболее удаленных от места ввода участках газопровода. хм, а как осуществлять продувку коллектора, если у вас последний котел (теплогенератор) отключен от него на период ремонта/замены? Продувочный газопровод подключается после отключающей арматуры на отводе к газоиспользующему оборудованию....
|
|
|
|
Широкума | Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:56 | Сообщение # 17 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Белгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) хм, а как осуществлять продувку коллектора, если у вас последний котел (теплогенератор) отключен от него на период ремонта/замены? Продувочный газопровод подключается после отключающей арматуры на отводе к газоиспользующему оборудованию.... СП 42-101-2003 гласит:
6.14 На подводящихгазопроводах к газоиспользующему оборудованию предусматривается установка отключающих устройств: - кпищеварочным котлам, ресторанным плитам, отопительным печам и другому аналогичному оборудованию - последовательно два: одно для отключения прибора (оборудования в целом), другое - для отключения горелок; - коборудованию, у которого отключающее устройство перед горелками предусмотрено в конструкции, - одно.
Так что проблем не возникает - продувка между двумя кранами на ответвлении к оборудованию (либо оба в проекте, либо один в проекте, а второй - в составе газовой рампы).
Но даже если у Вас один кран, а котёл снят, Вы всегда можете установить на патрубок съёмную глушку.
Как-то так.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 14.08.2015, 12:44 | Сообщение # 18 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если все так просто, зачем в Техрегламенте прописано требование о продувке от "нанаиболее удаленных от места ввода участкахгазопровода" отдельно от продувки ответвления? В каких случаях появляется тупиковый участок газопровода, требующий дополнительного отдельного продувочного газопровода?
|
|
|
|
Широкума | Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:51 | Сообщение # 19 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Белгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, данный участок может возникнуть в одном из следующих случаев:
1. Газоснабжение проектируется в несколько очередей. В результате котельная может иметь тот самый тупиковый участок - на перспективное газопотребление. 2. Проектируется техническое перевооружение котельной в части замены газового оборудования. Часть газовых труб (коллектор) сохраняют. Новое оборудование устанавливается в меньшем количестве или имеет меньшие габариты. Возникает тупиковый участок, который по каким-либо причинам решают не демонтировать.
Конечно, данные варианты достаточно редки, но тем не менее имеют место быть.
|
|
|
|
evgsamojlova | Дата: Среда, 07.09.2016, 06:00 | Сообщение # 20 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Урай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не стала создавать новую тему, так как в этой как раз задет вопрос, который меня интересует: Техрегламентом предусмотрена "установка продувочных газопроводов: ........ б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованиюпосле запорной трубопроводной арматуры". Простите за мою некомпетентность, но продувка в таком случае будет осуществляться не только на свечу, но и В оборудование? Буду благодарна за подробный грамотный ответ без размышлений на тему "надо - не надо". Хочется понять, если регламентом предусмотрено грамотное решение, то как оно работает на практике, если нет - почему за столько лет нет изменений?
Сообщение отредактировал evgsamojlova - Среда, 07.09.2016, 06:03 |
|
|
|
bark | Дата: Среда, 07.09.2016, 15:44 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата evgsamojlova ( ) Простите за мою некомпетентность, но продувка в таком случае будет осуществляться не только на свечу, но и В оборудование? пример сможете привести оборудования, не имеющего автоматики и местных отключающих устройств, поставляемых комплектно с оборудованием? Кстати в СП 42-101-2003 указана иная формулировка, не совпадающая с Техрегламентом: "перед последним по ходу газа отключающим устройством".