bigbiz69Дата: Среда, 29.07.2015, 12:32 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток! В населенном пункте врезаемся в сущ. газопровод высокого давления (Рвх.=0,56Мпа) далее ставится шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ). В связи с путаницей СНИПов и СП немогу понять какое минимальное расстояние между ними (шкафом и газопроводом) существует и актуально. Еще вопрос слева от шкафа находится здание торгового назначения, на минимальное расстояние можно приблизится и считать метраж от ограждения грпш или от корпуса шкафа?
 
 
knmdkДата: Среда, 29.07.2015, 21:30 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расстояние между ГРПШ и подземным газопроводом не нормируется. Расстояние от фундаментов зданий и сооружений до ГРПШ измеряются до стенки ГРПШ (согласно Примечанию 1 Таблицы 5 СП 62.13330.2011* и согласно Примечанию 1 Таблицы 5 СНиП 42-01-2002), а не до ограждения ГРПШ.
 
 