talana1Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:24 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Необходимо запроектировать ГРУ в котельной (2 нитки основная и резервная).
Где прочитать(в каком нормат. док-те), каким образом осуществляется врезка импульсных трубок от регулятора и от предохранительного запорного клапана.
На форуме нашла информацию, что 5Ду (как минимум) после регулятора и 2Ду после врезки импульса.
Регулятор РДБК1-100-50, паспорта нет.
А по поводу импульсных трубок (или др. название) от КПЗ ничего нигде не нашла.
 
 
macferson555Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:40 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата talana1 ()
На форуме нашла информацию, что 5Ду (как минимум)


К нам приезжали специ из "СИГНАЛА" говорили именно так, а вообще чем дальше тем лучше, в заводских ПГБ импульс выходит из ПГБ и мы отступает только от туда 5Ду а импульс ведь еще и в ПГБ идет. Импульсные трубки выходят медные далее вам нужна вот такая штука (Соединение медных труб с развальцовкой ввертное СМВ8 - G1/2), от КПЗ так же (на фото все увидите). На втором фото показано как импульс от каждой ветки соединяется.
Прикрепления: 9096459.jpg (142.2 Kb) · 5632921.jpg (126.3 Kb)
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:55 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В свое время я учился по этой книги проектировать ГРУ и ГРП Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985.-288с   http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78
Если хотите стать специалистом, то это Ваша настольная книга.
 


bagickДата: Среда, 29.07.2015, 17:12 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще то первое место где стоит смотреть расстояние до врезки импульсов - это паспорта на регулятор и ПЗК все остальное вторично.
Есть еще вариант - вывести от коллектора котельной к ГРУ импульсную колонку и врезать импульса в нее.
 
 