Ограждение ПГБ (ГРПБ)
|
|
mariposa | Дата: Среда, 15.07.2015, 12:07 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли предусматривать ограждение ГРПБ контейнерного типа, устанавливаемого на территории котельной? Если да, то на каком расстоянии от контейнера оно должно находиться?
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 15.07.2015, 12:19 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если территория котельной ограждена, то не вижу смысла ставить ограждение.
|
|
|
|
mariposa | Дата: Среда, 15.07.2015, 13:10 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Таким образом достаточно будет закрыть арматуру на вводе?
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Среда, 15.07.2015, 13:53 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Каким образом арматура на вводе связана с ограждением?
Сообщение отредактировал Vorbei - Среда, 15.07.2015, 13:53 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 15.07.2015, 14:06 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата mariposa ( ) Таким образом достаточно будет закрыть арматуру на вводе? Не совсем понятен ваш вопрос. Арматуру рекомендуется располагать не менее 5м от ПГБ и не более 100м(в каком СП не помню)
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 15.07.2015, 16:42 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| mariposa, кто будет обслуживать ГРПБ - ГРО или организация, эксплуатирующая котельную? Котельная с обслуживающим персоналом или полностью автоматизированная? Вопросы связаны с обеспечением доступа в ГРПБ. Котельную отдельно стоящую можно отнести к промпредприятию, на территории которых ГРП можно не огораживать.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:19 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата mariposa ( ) Предполагала сделать ограждения ГРПБ и вводную арматуру расположить в нем, выдержав 5 метров. Обслуживание будет осуществлять организация эксплуатирующая котельную Так если территория ограждена, зачем вам ОГРАЖДЕНИЕ, поставьте арматуру в 5,0м надземно или подземно и все.
|
|
|
|