Расчет потребности в топливе
AnVanДата: Пятница, 03.07.2015, 21:08 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Выполнил расчет потребности в топливе. Заказчик утверждает что я не прав и очень много расчитал.
Помогите разобраться кто прав?
Здание 22 100 м3, стены-стеновые сэндвич-панели – 150 мм, кровля – 150 мм. здание склада высота 10,5 м,
размеры 117м Х 18м, полы-бетонные с утеплением 80 мм пенополистирола.
У меня получилось 960 кВт, мне говорят, что я не прав и это очень много. Расчетная температура -31 С
 
 
zorik2Дата: Пятница, 03.07.2015, 21:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата AnVan ()
Помогите разобраться кто прав?
Что бы определить кто прав,из тех данных, что Вы привели, надо быть экстрасенсом, а они в отпуске!
Может там склад железобетонных плит,а может электроники? Расчет выложите вот тогда и проверить можно.
 
 
DobryakДата: Пятница, 03.07.2015, 23:46 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата AnVan ()
У меня получилось 960 кВт, мне говорят, что я не прав и это очень много. Расчетная температура -31 С
Вы действительно не правы. По быстрым прикидкам цифра должна быть где-то на порядок меньше, но это без учета окон и дверей.
 


AnVanДата: Воскресенье, 05.07.2015, 22:00 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тема закрыта.

Сообщение отредактировал AnVan - Воскресенье, 05.07.2015, 22:09
 
 