Вторник, 26.11.2024, 17:48
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Когда нужен продувочный газопровод , а когда нет
desoderДата: Пятница, 19.06.2015, 17:56 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые форумчане, помогите разобраться, когда нужен продувочный газопровод, а когда нет. Есть теплогенераторная 345кВт (3-и котла). Нужно ли перед ними делать продувку или же нет? Согласно СП62 и 42  есть такая необходимость. Здание административно-бытовое.
 
 
gasparДата: Пятница, 19.06.2015, 18:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения. пункт 51.
Без исключений нужен всегда.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.06.2015, 18:18
 
 
desoderДата: Пятница, 19.06.2015, 18:22 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения. пункт 51.
Это да, но у меня планируется к установке ещё и оборудование для кухни , не ставить же перед ним тоже продувочные свечи
 


barkДата: Пятница, 19.06.2015, 18:47 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
desoder, продувка нужна. участок газопровода, использующийся для продувки - продувочный. А вот куда выводить продувочный газопровод - четкого требования нет. По нормам нужно выводить на расстояние, обеспечивающее максимальное (безопасное) рассеивание.
Ранее принималось, что на 1 м выше кровли.
Но вывести можно и не по вертикали, а по горизонтали, и не стационарным стальным газопроводом, а переносным гибким шлангом...
 
 
desoderДата: Пятница, 19.06.2015, 20:05 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, Т.е. грубо говоря, я предусматриваю штуцеры и прописываю в ПЗ что продувка будет осуществляться с помощью гибких шлангов выведенных через окно, к примеру, присоединённых к этим штуцерам в период пусконаладочных работ? Окна находятся на глухой стене , где кроме них (расположенных в теплогенераторной) других окон нет, но есть дом напротив в 6 метрах но он расположен ниже уровня окон моей теплогенераторной. Если действительно можно сделать продувку гибкими шлангами, то придётся делать расчет на рассеивание. Беда. Кто-нибудь знает как его делать?
 
 
luxemburgДата: Пятница, 19.06.2015, 20:44 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Общий принцип: для жилья пуск газа выполняется один раз и на всю оставшуюся жизнь, без перерывов и отключений = для одного раза достаточно шланга в форточку.
Промышленные обьекты, а особенно котельные - должны останавливаться для ремонта, очистки от накипи и профилактики - ежегодно, поэтому для них должны быть предусмотрены стационарные металлические продувочные трубопроводы (перед ремонтом и при пуске в работу = дважды в год).
... а ссылки на нормативы - всего лишь вытекают из этого общего принципа.
Единственный нюанс - с недавних пор требуется опрессовка стояков жд, которая раньше допускалась 1 раз в 5 лет и без отключения газа, а теперь - с отключением стояков и повторным пуском и чаще....


Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 19.06.2015, 20:46
 


desoderДата: Понедельник, 22.06.2015, 10:01 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А есть кто-нибудь, кто разрабатывал проект с такой же мощностью теплогенераторной и без продувки? Меня все смущает нужны ли продувки согласно 870 постановления для газовых плит... Здание к сожалению будет жилым о оформляется, как административно-бытовое, так бы удалось бы избежать продувки согласно 870 постановлению.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz