Пересечение газопроводом оконных и дверных проемов
АбитуриентДата: Пятница, 19.02.2010, 13:08 | Сообщение # 1
Группа: Абитуриент





Дорого времени суток! Допускается ли пересечение(вдоль) внутренним газопроводом котельной оконного проема(сбросная конструкция).
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 19.02.2010, 14:44 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "....газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допускаются пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками, а также прокладка газопроводов вдоль переплетов неоткрывающихся окон. Эти положения справедливы и для котельных в том числе, т.е. не только для производственных помещений.

Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 19.02.2010, 14:52
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 19.02.2010, 15:03 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





Значит смело прокладываю?
 


ДиманчоДата: Пятница, 19.02.2010, 16:43 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote

Значит смело прокладываю?


Да, если у вас в котельной неоткрывающиеся окна или окна, заполненные стеклоблоками. Правда, тут есть такая фишка, что в СП 41-104-2000 не написано конкретно, что именно в котельных допускается...сноска только на производственные помещения. А что касается СНиП 42-01, то там прописан подобный пункт, включая котельные, но касательно надземного (т.е. наружного) газопровода. Поэтому можно сделать вывод о том, что нет никакого противоречия и с пересечением г-дом низкого и среднего давления оконных проемом в котельных в случаях, предусмотренных СНиП 42-01 и СП 41-104-2000.
Сам лично прокладывал г-д среднего давления вдоль неоткрывающегося окна в котельной...в экспертизе прокатило, горгаз не возражал.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 19.02.2010, 19:16 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В развитие сказанного Диманчо,
Quote (Абитуриент)
Допускается ли пересечение(вдоль) внутренним газопроводом котельной оконного проема(сбросная конструкция).

СП 41-104-2000

8.2.3 Расстояние от газопроводов, прокладываемых открыто и в полу внутри помещений, до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует принимать из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра и ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры, при этом газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допускаются пересечение световых проемов, заполненных стекло блоками, а также прокладка газопроводов вдоль переплетов не открывающихся окон.

Насколько я помню стекло блоки не являются сбросной конструкцией,а также переплет должен быть шире проекции Вашей трубы на него, СНиП II-36-76 в приложении 9 не дает такого понятия, как производственные помещения, так что посмотрите еще раз внимательно.

 
 
alusДата: Суббота, 20.02.2010, 11:44 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
Насколько я помню стекло блоки

Иногда пользуюсь понятием витражи. Проходит.
А вот в котельных конечно пересекать окна газопроводом ненадо. Нет необходимости. Всегда можно проложить иначе. Да и сомневаюсь, что непересекаемые окна составят необходимую площадь вышибной поверхности. Искусственные трудности.
 