Вторник, 26.11.2024, 19:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Молниезащита ШРП.
gasparДата: Вторник, 05.05.2015, 12:41 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Получили такое вот замечание : сталь, применяемая для заземляющих устройств, должна быть оцинкованной или нержавеющей, таблица 54.1 ГОСТ Р 50571-5-54-2013/МЭК 60.364-5-54:2011.  
Почмотрел. Указанный стандарт относится к электроустановкам. Вроде бы, причём тут ШРП?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:19 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-54-2011
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 с 01.01.15 "Сталь замоноличенная в бетон (голая)". В публикации  2002 года допускалась: "черный металл без антикоррозийного покрытия." В редакции 2011 года этот пункт убрали.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.05.2015, 11:14
 
 
gasparДата: Среда, 06.05.2015, 09:32 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ШРП не относится к низковольтным установкам, следовательно не подпадает под действие этого ГОСТа?
 


zorik2Дата: Среда, 06.05.2015, 11:10 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
следовательно не подпадает под действие этого ГОСТа?
Где то так. Хотя, при заземлении жилого дома требовали выполнять по ГОСТ Р 50571-5-54-2013


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.05.2015, 11:12
 
 