Очень интересно проследить, как менялись наши представления о допустимом давлении в газопроводе и минимальных расстояниях. Нашла некоторые данные, взятые из нормативов разных лет. К сожалению, без указаний на первоисточник.

Нормативы 1947 года
Категория газопровода:
низкое - до 200 мм вод. ст. (до 0,002 МПа), минимальное расстояние до зданий (от линии застройки) - 3,0 м
среднее - от 200 до 7000 мм вод. ст. (от 0,002 до 0,07 МПа), минимальное расстояние до зданий (от линии застройки) - 5,0 м
высокое - до 2 кгс/см2 (до 0,2 МПа) в поселении,свыше 2 кгс/см2 (свыше 0,2 МПа) вне поселений, минимальное расстояние до зданий (от линии застройки) - 10,0 м

Нормативы 1954 года
низкое - до 200 мм вод. ст. (до 0,002 МПа), со стабилизаторами 500 мм вод ст. (0,005 МПа), минимальное расстояние до зданий (от линии застройки) - 2,0 м
среднее - до 1 кгс/см2 (до 0,1 МПа), минимальное расстояние до зданий (от линии застройки) - 4,0 м
высокое - до 3 кгс/см2 (до 0,3 МПа), для подачи в газгольдеры 10 кгс/см2 (1,0 МПа), минимальное расстояние до зданий (от линии застройки) - 6,0 м  для (1-3 кгс/см2) и 15,0м для (3-10 кгс/см2).
Сравните их с современными нормами.
Для газопроводов низкого и среднего давления величина максимального давления повышалась, а расстояния уменьшались!
Забавно!
Ну, а если вспомнить, каким образом, согласно Изменению №1 к СП 62.13330.2011 максимальная величина давления для газопроводов низкого давления "скакнула" с 0,005 МПа до 0,1МПа, то..........
А, ВЫ : фундамент,без фундамента;  футляр, без футляра;..... и т.д.
 
 
fiat135Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:45 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка, да есть над чем задуматься и представить в какую пору будут жить люди будущего....
Удачи им и соответственно нашим детям и внукам! Ну и нам конечно! smile
 
 
barkДата: Среда, 29.04.2015, 12:05 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
Транзит...
а ограждение ПГБ? газопровод транзитный на расстоянии 1 м и внутри ограждения?
 


fiat135Дата: Среда, 29.04.2015, 12:54 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
а ограждение ПГБ?
bark, я рассматриваю виртуальную ситуацию и скорее применительную к БМК smile , ПГБ обычно в стесненных условиях не ставим...
да и расстояние не 1 м, а 2 м (1 м - проход до ограждения и 1 м от опор ограждения снаружи))

Добавлено (29.04.2015, 12:54)
---------------------------------------------
Я просто хотел уточнить есть ли конкретный термин "без фундамента", а если бы была конкретная ситуация, то выложил бы чертеж или просто избежал этой ситуации smile

 
 
barkДата: Среда, 29.04.2015, 14:18 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
PS Если ПГБ/БМК ставить на блоки, не соединенные между собой в единую конструкцию и без устройства основания, можете не называть это фундаментом, но сомневаюсь, чтобы кто то взял на себя ответственность за эксплуатацию подобного объекта
fiat135, это применительно к вашему случаю. не будет у вас котельной без фундамента. единственное обоснование - стесненные условия.
 
 