Вторник, 26.11.2024, 21:15
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
РДГ50 Н
ruslan2104Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:17 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый вечер.Если кто с большим опытом.подскажите.проблема в регуляторе рдг 50н.ничего не можем понять.все перебрали прочистили продули.нив какую.мембрану поменяли то же.Причина :проработал новый регулятор полгода,как говориться зиму пережил.и вдруг остановка.на выходе 50мм.перезапускаем.выставляем 200мм,10 минут работы в норме,и опять по новой 50мм.что с ним делать подскажите....спасибо.
 
 
positronwДата: Понедельник, 06.04.2015, 19:07 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если прочистили все дроссели, импульса, даже мембрану поменяли. То можно посоветовать следующее: посмотрите на каком расстоянии от седла находится клапан ПЗК. Бывает, что его пытаются взвести с усилием, не дождавшись когда перепустится давление через перепускной клапан. Из-за этого деформируется вилка клапана, либо проворачивается на оси. В итоге клапан ПЗК оказывается слишком близко к седлу и при работе его прижимает входным давлением, тем самым не давая клапану регулятора работать с нормальной пропускной способностью.
 
 
ruslan2104Дата: Понедельник, 06.04.2015, 19:53 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Завтра попробуем,посмотрим что покажет.как бы такого усилия не давали.один раз пустили и забыли на полгода,до этого времени.новый все таки.
 