Двухлинзовый компенсатор
valentina02Дата: Пятница, 03.04.2015, 07:50 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемы профи подскажите, как быть и что прочитать и на чтосослаться . Такая ситуация, ликвидация  газового колодца вместе с задвижкой и двухлинзового компенсатора типа КДМ с заменой нашаровый  подземный кран Балломакс . Можемли ликвидировать компенсатор( тогда теряется смысл ликвидации колодца). Глубина
заложения газопровода от 1,8 до 1,2 м (глубина промерзания грунта 1,8 м).  Газопровод 0,6 Мпа  стальной Ну вот как-то так сумбурно.Подскажите !

Добавлено (03.04.2015, 07:50)
---------------------------------------------
Спасибо , нашла ответ на свой вопрос

 
 
martvikДата: Среда, 08.04.2015, 09:56 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата valentina02 ()
Спасибо , нашла ответ на свой вопрос

Ну так и поделились бы им...)
 
 
valentina02Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:55 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003  п.4,39 Установку отключающих устройств предусматривают с учетом обеспечения возможности их монтажа и демонтажа. С этой целью при размещении отключающих устройств в колодце на газопроводах с условным диаметром менее 100 мм предусматривают преимущественно П-образные компенсаторы, при больших диаметрах - линзовые или сильфонные компенсаторы.
 


martvikДата: Вторник, 14.04.2015, 08:11 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата valentina02 ()
С этой целью при размещении отключающих устройств в колодце на газопроводах с условным диаметром менее 100 мм предусматривают преимущественно П-образные компенсаторы, при больших диаметрах - линзовые или сильфонные компенсаторы.

Я понял из Вашего первого поста, что колодец ликвидируется. Какое в итоге решение приняли? Убрали компенсатор?
 
 
valentina02Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:53 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДА убрали компенсатор и задвижку, установили  подземный шаровой кран  с/с со штоком.
 
 