Приветствую коллеги. Интересует вопрос - пересечение железной дороги газопроводом 0,5 МПа в футляре. Межпоселковый газопровод. Футляр по 55 метров в каждую сторону. Нужна ли на одном конце вытяжная свеча, или достаточно контрольной трубки под ковер??? Если нужна - ссылку на норматив подкиньте плиз.
5.5.3 Концы футляров при пересечении газопроводами железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий следует выводить на расстояния от них не менее установленных СП 119.13330. При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от подошвы насыпи, выемки земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках).
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 21.03.2015, 22:08
Старался . Скачал с госзакуок два десятка проектов на газопроводы разделы ТКР . Посмотрел различные фишки - как народ мыслит выполнение футляров, добавил своих мыслей. Вот и получилось коллективное творчество
1. Зачем для футляра используется труба по ГОСТ Р 50838? По футляру ведь не транспортируется газ? Его функция - обеспечить прочность и устойчивость, а для этого можно использовать трубы по ГОСТ 18599. 2. Для каких целей полиэтиленовый газопровод центрируется в полиэтиленовом футляре? Какая в этом необходимость?
1. Зачем для футляра используется труба по ГОСТ Р 50838? По футляру ведь не транспортируется газ? Его функция - обеспечить прочность и устойчивость, а для этого можно использовать трубы по ГОСТ 18599. 2. Для каких целей полиэтиленовый газопровод центрируется в полиэтиленовом футляре? Какая в этом необходимость?
По первому вопросу: по цене вопроса для трубы ГАЗ или Питьевая - разницы никакой, во всяком случае в нашем регионе По второму вопросу - как ни странно для таких диаметров проще протаскивать трубу с центраторами (легко перескакивают внутренний валик шва футляра), плюс по краям футляра труба центрируется чтобы можно манжету одеть,по оси. Мелкие футляры естественно протягиваем без центровки если ПЭ в ПЭ.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 22.03.2015, 15:35
Крутой чертеж. Может, выпустите организацией альбом (серию), будете за деньги продавать? Я при пересечении ж/д без вытяжной свечи обхожусь, согласовывают.