ШРП у стены котельной
stessi2006Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:53 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Правильно я понимаю, что у стены котельной можно разместить ШРП с любой пропускной способностью?
Ограничение 400 м3/ч не распространяется на этот случай?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 13.02.2015, 16:01 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-01-2002 п.6.3.3  "ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных
стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0."
 Ограничение 400м3/ч касается: СП 42-01-2002 п 6.3.2  "на наружных стенах жилых, общественных,административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже
класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч".


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 13.02.2015, 16:02
 
 
stessi2006Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:44 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А вентрешетка считается за проем, от которого надо отступать 1 м?
 


zorik2Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:07 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На вентиляционной решетке происходит активный воздухозабор. Гораздо более эффективно, чем оконные проемы. Я думаю ответ Вам понятен.
 
 