AJGAZIДата: Понедельник, 02.02.2015, 22:24 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Господа инженеры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, какие нормы регламентируют отвод дымовых газов в случаи использования конденсационных котельных большой мощности (750кВт)? Хочу запроектировать каскадную котельную пристроенную к общественному зданию, к глухой стороне здания, что с дымоходом делать, так же по старинке гнать вверх здания, или как?
 
 
gasparДата: Понедельник, 02.02.2015, 23:11 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата AJGAZI ()
так же по старинке гнать вверх здания
Отвечу на вопрос фото

Котлы BAXI LUNA 102 кВт каждый
Прикрепления: 0684527.jpg (71.0 Kb) · 5058321.jpg (208.0 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.02.2015, 23:27
 
 
JohnДата: Вторник, 03.02.2015, 09:27 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что за труба выходит выше крыши?

Добавлено (03.02.2015, 09:27)
---------------------------------------------
СНиП "Котельные установки" не отменен, а значит трубу надо делать по СНиПу.

 


HWДата: Вторник, 03.02.2015, 09:55 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласен с John.
7.14. ...Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельныхдолжна быть выше границы ветрового подпора,
но не менее 0,5 м выше крыши, атакже не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого
здания в радиусе 10 м.

Пункт обязательного применения на сегодня.

К тому же опять же с "оголовками" вопрос скользкий.

А так по технике дела gaspar привел вполне работоспособный пример. Напора вентилятора горелки должно хватить и
на случай ветрового подпора.
А
 конденсационный это котел или нет роли не играет. С ним в экспертизе могут возникнуть вопросы  по отводу конденсата.
Помоему в новом СП прописано применение нейтрализаторов.
 
 
gasparДата: Вторник, 03.02.2015, 10:52 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
А что за труба выходит выше крыши?
Вентиляция

Добавлено (03.02.2015, 10:52)
---------------------------------------------
Цитата HW ()
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельныхдолжна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, атакже не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого
здания в радиусе 10 м

По СНиПу всё верно, но.  У большинства конденсационных котлов эмиссия выбросов класса NOх (EN 297): 5.   Есть письмо (не буду врать, лично не видел) по некотоым маркам котлов., что при этом классе выбросов тащить дымоход к звёздам не нужно. Посути из дымоходов идёт водяной пар.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 03.02.2015, 10:53
 
 
RavingДата: Пятница, 23.10.2015, 13:11 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А вент. канал всеравно стчитаете чтобы был трехкратный воздухообмен?

Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 23.10.2015, 13:13
 