| Добрый день! Господа инженеры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, какие нормы регламентируют отвод дымовых газов в случаи использования конденсационных котельных большой мощности (750кВт)? Хочу запроектировать каскадную котельную пристроенную к общественному зданию, к глухой стороне здания, что с дымоходом делать, так же по старинке гнать вверх здания, или как?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:11 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата AJGAZI ( ) так же по старинке гнать вверх здания Отвечу на вопрос фото Котлы BAXI LUNA 102 кВт каждый
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.02.2015, 23:27 |
|
|
|
John | Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:27 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А что за труба выходит выше крыши? Добавлено (03.02.2015, 09:27) --------------------------------------------- СНиП "Котельные установки" не отменен, а значит трубу надо делать по СНиПу.
|
|
|
|
HW | Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:55 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласен с John. 7.14. ...Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельныхдолжна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, атакже не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
Пункт обязательного применения на сегодня.
К тому же опять же с "оголовками" вопрос скользкий.
А так по технике дела gaspar привел вполне работоспособный пример. Напора вентилятора горелки должно хватить и на случай ветрового подпора. А конденсационный это котел или нет роли не играет. С ним в экспертизе могут возникнуть вопросы по отводу конденсата. Помоему в новом СП прописано применение нейтрализаторов.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:52 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) А что за труба выходит выше крыши? Вентиляция
Добавлено (03.02.2015, 10:52) --------------------------------------------- Цитата HW ( ) Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельныхдолжна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, атакже не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м По СНиПу всё верно, но. У большинства конденсационных котлов эмиссия выбросов класса NOх (EN 297): 5. Есть письмо (не буду врать, лично не видел) по некотоым маркам котлов., что при этом классе выбросов тащить дымоход к звёздам не нужно. Посути из дымоходов идёт водяной пар.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 03.02.2015, 10:53 |
|
|
|
Raving | Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:11 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А вент. канал всеравно стчитаете чтобы был трехкратный воздухообмен?