гру
|
|
ruslan2104 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:15 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| добрый день.разрешается ли газификация от гру отдельностоящих зданий?в пб 12-529-2003 Допускается размещение ГРУ непосредственно у газоиспользующей установки.
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:19 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| данные ПБ не действуют
|
|
|
|
ruslan2104 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:37 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| а каки же тогда Добавлено (21.11.2014, 08:37) --------------------------------------------- это кто меня так обманывает?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:27 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Zen Hei Sharp"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; } Про ГРУ читаем СНиП 42-01-2002:
6.4.1 ГРУ могутразмещаться в помещении, где располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам. Разрешается подачагаза от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других помещениях одного здания, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, где находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования. 6.4.2 КоличествоГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждое ГРУ не должно иметь более двух линий регулирования.Добавлено (21.11.2014, 09:27) --------------------------------------------- Про ГРУ читаем СНиП 42-01-2002
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Пятница, 21.11.2014, 13:15 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Разрешается подача газа отодной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на однойпроизводственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования. fiat135, а как же СП62.13330.2011
|
|
|
|
wolfgun | Дата: Пятница, 21.11.2014, 13:55 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) fiat135, а как же СП62.13330.2011 1. Что в СНИП 42-01-2001, что СП - написано одно и тоже. 2. Но п.6.4.1 СНИП входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей такихстандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". (Распоряжение провительства от 21 июня 2010 года N 1047-р) Поэтому СНИП главнее в этой частит.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:01 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) fiat135, а как же СП62.13330.2011 СП 62.13330 не внесено в распоряжение №1047-р и соответственно добровольного применения... в отличии от СНиП 42-01-2002...Добавлено (21.11.2014, 14:01) --------------------------------------------- По ГРУ можно еще посмотреть п.41 Технического регламента по безопасности сетей газораспределения и газопотребления
|
|
|
|
ruslan2104 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:55 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо за разъяснения.теперь все четко и ясно.
|
|
|
|
Dugarik | Дата: Пятница, 24.08.2018, 07:09 | Сообщение # 9 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка в котельной 2-х ГРУ для разных потребителей, первое для газоснабжения котлов самой котельной, второе на среднее давление для питания перспективных потребителей других котельных в других зданиях этой промзоны? Входное давление высокое до 0,6 МПа. Запретов не нашел.(?)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 24.08.2018, 08:00 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно. Это имеет значение когда перспективные котельные работают в автоматическом режиме и основная котельная выполняет роль диспетчерского пункта. Если перспективные котельные будут работают с персоналом, то проще развести давлением 0,6 МПа и у потребителей поставить шкафные. В эксплуатации и в настройках более надежнее.
|
|
|
|