Одоризация и измерение расхода
|
|
sunday | Дата: Четверг, 20.11.2014, 16:45 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас тут проектируется некое подобие ГРС. Собственно, заказчик хочет измерять расход ПГ после одоризатора. Меня мучают сомнения, как отнесётся счётчик (точнее, сам преобразователь расхода) к такому близкому соседству? Между одоризатором и счётчиком получится буквально считанные метры трубы.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 21.11.2014, 13:05 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У потребителей газ практически всегда одорированный, счетчики живы, проблем в этом смысле нет. Не надо придумывать проблем на пустом месте.
|
|
|
|
sunday | Дата: Пятница, 21.11.2014, 13:48 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пока до потребителей долетит, меркаптан всяко успевает испариться. А тут капельница совсем рядом.
|
|
|
|
TehnologAGRS | Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:28 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Магистрали тоже есть сразу с одорированным газом. И на ГРС узлы замера прекрасно себя чувствуют. И меркаптан не испаряется, а растворяется в газе по объему
|
|
|
|