| Какой процент от общего числа стыков сваренных муфтами с ЗН на газопроводе d225мм высокого давления необходимо подвергнуть испытаниям физическими методами
Андрей
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:40 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| А надо ли?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Среда, 03.02.2010, 22:56 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП 42-01-2002 Таблица 15.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.02.2010, 08:31 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Диманчо, а как же Quote (teodolit3) сваренных муфтами с ЗН
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:07 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, действительно, контроль физическими методами сварных стыков в данном случае не применим:_)
|
|
|
|