Среда, 27.11.2024, 03:41
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Часовой расход газа населению города
MrAndruxaДата: Четверг, 13.11.2014, 21:39 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги. В исходных данных имеется: ПГ4=17000, ВПГ=60000, АОГВ=30000, ТГ=10000. Нужно посчитать часовой расход такого города.
По СП 42-101 для ПГ пищеприготовления норма 120 м3/год на 1 человека, т.е. 170000-60000-10000=100000*120/2800=4286 м3/час
для ПГ+ВПГ норма 300 м3/год на 1 человека, т.е. 60000*300/2600 =6923 м3/час
для АОГВ 30000+10000=40000*2,75*0,85=93500 м3/час
Вопрос: Правильно ли выполнены расчеты??
1. Например, норма 120 м3/год дана на 1 человека, а у меня квартиры - как перевести квартиры в жители ??
2. Правильно ли относить теплогенераторы к АОГВ или лучше их относить к ВПГ ?? Котлы обычно 10КВт, а колонки и теплогенераторы 24 КВт
3. для АОГВ расход 2,75 м3/час или есть другой норматив ??
4. для котлов получается слишком большая величина. 0,85 - это коэффициент одновременности, может умножить еще на 0,85 (КПД котла) ??
5. может применить формулу (71) Комина, Прошутинский "Гидравлический расчет и проектирование ГП" для расчета расхода газа на отопление ??

Добавлено (13.11.2014, 21:34)
---------------------------------------------
Корректировка ПГ4=170000, а не 17000 dry

Добавлено (13.11.2014, 21:39)
---------------------------------------------
PS, если применить пункт 5, то расчета этой формулы важной величиной является площадь отапливаемых помещений. Где взять среднюю площадь, например 40 или 50 м2, а если считать норму на 1 человека 18 м2, тогда принимая по 3 человека в квартире применить 54 м2 ?? wacko

 
 
GuamokolatokintДата: Пятница, 14.11.2014, 12:10 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 25
Репутация: 1
Город: Москов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
MrAndruxa, мне не понятен ход ваших расчетов, вы от количества плит, отнимаете количество колонок и ТГ, после умножаете на норму потребления газа одним человеком... все в кучу
 
1. Вам не требуется переводить ничего в жителей, вам конкретно дано газопотребляющее оборудование, согласно количеству которого и надо считать укрупненное потребление газа.
2. Теплогенераторы предназначены для отопления помещений, а газовые колонки для ГВС, поэтому относить одно к другому нельзя. Коэффициент одновременности у колонок будет 0,15, а у генераторов 0,85
3. От КПД котла зависит его выходная тепловая мощность, а не максимальное потребление природного газа, ничего умножать не нужно, не выдумывайте лишнего.
4. По площади отапливаемых помещений не заморачивайтесь, у вас этих данных нет, как и данных по количеству населения.

 
 
MrAndruxaДата: Пятница, 14.11.2014, 13:11 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Guamokolatokint, можно написать ваш вариант расчета.
Количество плит минус количество колонок = количество квартир только с плитами (т.е. с централизованным гор.водоснабжением), для таких квартир действует укрупненные показатели потребления =120 м3/год на 1 чел.
Т.е. теперь нужно узнать сколько человек живет в таких квартирах с ПГ и ЦГВ (например 3 чел) и по таблице 2 СП 42-101 находим коэф.часового максимума - так?
Цитата Guamokolatokint ()
1. Вам не требуется переводить ничего в жителей, вам конкретно дано газопотребляющее оборудование, согласно количеству которого и надо считать укрупненное потребление газа.
Как согласно количеству оборудования посчитать укрупненное потребление газа ??
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz