Среда, 27.11.2024, 04:55
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Расчёт поля концентраций
sundayДата: Вторник, 28.10.2014, 12:04 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть у кого-нибудь соображения, как посчитать поле концентраций природного газа в воздухе при сбросе на свечу?
Пару диссертаций на эту тему я нагуглил, а вот чтобы за пару дней на пальцах прикинуть - есть ли методика в нормативке или литературе? Или, может быть, программы какие? К экологам ходил, у них прога для условий сброса считать отказывается.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:42 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот мои соображение по этому поводу.
Расчет концентраций горючего газа при сбросе из предохранительного клапана через сбросную трубу
ПБ 03-591-03 прил 4


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.10.2014, 12:42
 
 
sundayДата: Вторник, 28.10.2014, 12:49 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, то, что нужно. Спасибо.

про факелы я как-то позабыл shy
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz