Расчёт поля концентраций
|
|
sunday | Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:04 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть у кого-нибудь соображения, как посчитать поле концентраций природного газа в воздухе при сбросе на свечу? Пару диссертаций на эту тему я нагуглил, а вот чтобы за пару дней на пальцах прикинуть - есть ли методика в нормативке или литературе? Или, может быть, программы какие? К экологам ходил, у них прога для условий сброса считать отказывается.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:42 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот мои соображение по этому поводу. Расчет концентраций горючего газа при сбросе из предохранительного клапана через сбросную трубу ПБ 03-591-03 прил 4
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.10.2014, 12:42 |
|
|
|
sunday | Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:49 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, то, что нужно. Спасибо.
про факелы я как-то позабыл
|
|
|
|