Среда, 27.11.2024, 06:52
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Пристроенная котельная на 2 жилых здания
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 12:47 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток. Есть вопрос. Два многоквартирных дома. В СП 41-104-2000 сказано

3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в3.3-3.5.

В СНиП ii-35-76 указано
Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт. (входит в  перечень 1047-р).

Так можно или нельзя от одной пристроенной котельной подключить второе здание?

Может кто получал разъяснения


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.10.2014, 13:00
 
 
Tadzhik-83Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:39 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы так проектировали, проблем не было.
 
 
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 17:56 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Эксперт застопорил, ховорит только пункты 1047-р блюдите.

Добавлено (13.10.2014, 17:56)
---------------------------------------------

Цитата Tadzhik-83 ()
Мы так проектировали, проблем не было.
Экспертизу проходили?
 


barkДата: Понедельник, 13.10.2014, 18:27 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Экспертизу проходили?
в 2010 г. в Питере запроектировали пристроенную котельную к главному корпусу одного ведомственного учреждения. Котельная снабжала теплом несколько зданий этого учреждения. На то время экспертиза была согласна с СП. Тем более Инвестиционная программа, существующая историческая застройка - деваться не куда было...
 
 
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 18:59 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ведомоственное учреждение и жилой дом - немного разные категории потребителей... sad
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz