о запорной арматуре на импульсных линиях регуляторов
koalovДата: Пятница, 19.09.2014, 12:11 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос вызван ситуацией в которой импульсы для регуляторов двух линий отобраны их одного общего коллектора и для возможности, раздельной настройки регуляторов на импульсных линиях установлены запорные устройства. Есть ли документальные запреты на установку запорной арматуры на импульсных линиях или это на усмотрение проектанта в зависимости от принятой технологической схемы?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 19.09.2014, 15:30 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если регуляторы работают параллельно, то это стандартная схема. Установка запорной арматуры на импульсных линиях оговаривается техническими требованиями завода изготовителя регулятора (рекомендуемая схема установки).
 
 