Среда, 27.11.2024, 06:51
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Гибкие шланги к котлам в котельной вместо компенсаторов ?
talana1Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:02 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые проектировщики! Увидела вот такую картинку (см. ниже).

Как я понимаю,  к котлу со встроенными горелками подходят гибкие шланги, исключающие собой применение компенсаторов. Вот только не знаю, откуда эта фотография. Подскажите, допустимо ли применение гибких шлангов вместо компенсаторов российским законодательством?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:14 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 52209-2004 

http://www.complexdoc.ru/pdf....004.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 12.09.2014, 16:14
 
 
fiat135Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:44 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
п. 7.3 СНиП 42-01-2002 обязательного применения
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz