stessi2006Дата: Четверг, 04.09.2014, 18:56 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть морской контейнер. Ставим 2 котла по 300 кВт.
Можно разделить котельную надвое, сделать 2 выхода, окна и воспринимать объект, как две теплогенераторные (до 360 кВт), а не одну котельную?

Тему неправильно указала "...в одном контейнере".


Сообщение отредактировал stessi2006 - Четверг, 04.09.2014, 18:57
 
 
zorik2Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4013
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это будет одна блочно-модульная котельная. И что бы утвердить разработку, придется помучатся. Потому, что это заводская разработка.
Есть нормы Газпрома http://www.complexdoc.ru/ntdpdf....hes.pdf
Исходя из термина-теплогенераторная, должна быть встроена, в квартиру,  в помещение производственное или общественное. В крайнем случае пристроено. Как пристроить Ваш контейнер.
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:41 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще-то контейнер и пристраивается к зданию цеха. 
И это не заводское изделие. Не очень поняла про что вы вообще.
 


zorik2Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:32 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4013
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты
3.27 пристройка: Внешняя часть здания, отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
Контейнер не является капитальным зданием, а не капитальным нестационарным помещением.
Как Вы пристраиваете контейнер? Он же металлический


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.09.2014, 21:35
 
 
knmdkДата: Четверг, 04.09.2014, 23:25 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нельзя, уважаемый zorik2 как обычно прав. Если заказчику морально сложно расстаться с контейнером, то делайте, как предлагаете в первом сообщении, но контейнер придется поместить внутри цеха :-). Как мне кажется, лучше просто разместить снаружи цеха 1-2 котла наружного размещения заводского изготовления (RS-H400? RS-H600?) без "поддержки с флота".
 
 
chromeДата: Пятница, 05.09.2014, 08:46 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 59
Репутация: 0
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Можно разделить котельную надвое, сделать 2 выхода, окна и воспринимать объект, как две теплогенераторные (до 360 кВт), а не одну котельную?

Конечно можно!!! Готовьте комплект конструкторской документации и получайте разрешение на применение на территории РФ. А, еще с Ростестом надо будет перетереть за эту тему. Ну и все!

А вот как уж будет написано в разрешении на применение - так и будет называться ваш контейнер! Хоть склад кукол с табуретками...
 


NastjaДата: Понедельник, 05.02.2018, 15:13 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Извините, что поднимаю старую тему, но возникла подобная ситуация. Имеем помещение в здании склада и желаемую мощность 400 кВт. Возможно ли разделить его пополам, сделать отдельные входы и в каждом установить по котлу 200 кВт соответственно. С фасада сделать два отдельных ввода в каждое из помещений. В общем возможно ли уйти от котельной к двум теплогенераторным? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
По СП 89.13330.2016  котельная: Здание (в том числе блок-модульного типа) или комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии. 
С другой стороны этот СП не распространяется на "...проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт..."
 
 
KLIM$Дата: Понедельник, 05.02.2018, 15:25 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Кенигсберг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В нормативах  идёт речь о суммарной мощности. Потому хоть на 50 теплогенераторных раздробите, всё одно в здании будет свыше 360 кВт. Рекомендую тщательно проверить проектные нагрузки, вполне возможно уместитесь в 360 кВт.
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 05.02.2018, 16:56 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4013
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А если часть отопление здания сделать воздушным, ведь это склад, а его рекомендуют нормы. Установите газовые теплогенераторы для воздушного отопления, а часть отопления сделайте от встроенной теплогенераторной -водяное. Вот и решение вопроса. 
Как пример. Газовые теплогенераторы для отопления складов. https://www.otrabotka.ru/catalog/teplogeneratory
http://www.sunstor.com.ua/    http://softclimate.ru/otoplenie.php
 


NastjaДата: Воскресенье, 11.02.2018, 02:38 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, про воздушное отопление подумаем.
 
 