Помогите разобраться с побором счетчика в ГРУ котельной
|
|
lsg_73 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 03:07 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| входное 0,5 МПа смотрю счетчики разные , а в таблице расход дан только на низкое давление, как определить расход счетчика на 0,6 и 1,2 МПа?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:29 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Расходы указанны в нормальных условиях. Переводишь расходы под свои рабочие условия. Напиши давление и расход мин макс, я тебе предложу список счетчиков и прикреплю методику расчета чтобы вопросов у тебя больше не возникало.
|
|
|
|
Tornado | Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:11 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://proekt-gaz.ru/load....-0-1373 качай программку и подбирай свой счётчик
|
|
|
|
Cappadona | Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:23 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Чего то затупил ребята с этим же вопросом, расход по низкому 50 м3/час а по среднему сколько будет?!) Добавлено (02.09.2014, 14:23) --------------------------------------------- не знаю правильно или нет взял 1 куб и перевел в нм3 на низком давлении, потом также 1 куб на среднем, поделил получил коэффициент 0,26, умножил расход на низком на этот коэффициент и получил расход по среднему давлению))
|
|
|
|
John | Дата: Среда, 03.09.2014, 09:13 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас в Подмосковье счетчик подбирают следующим образом: давление газа Рмах=0,6 МПа, Рмин.=0,33 МПа, расход газа максимальный Qmax.=652 нм3/ч, расход газа минимальный Qmin.=76 нм3/ч Qmax раб.=(Qmax.*1,025*Tmax*Kj)/(283,72*Pmin) Qmin раб.=(Qmin.*0,95*Tmin*Kj)/(283,72*Pmax) 1,025 и 0,95 - коэффициент запаса Kj=0,99 - коэффициент сжимаемости 283,72 - переводной коэффициент Tmax=303,15 К Tmin=253,15 К Pmin, Pmax - абсолютное давление газа в кгс/см2, т.е. +1,0332 Тогда Qmax раб.=(652*1,025*303,15*0,99)/(283,72*4,3332)=163,14 м3/ч Qmin раб.=(76*0,95*253,15*0,99)/(283,72*7,0332)=9,06 м3/ч Таким образом подходит счетчик TZ Fluxi G160 (1:30) Qmax=250 м3/ч Qmin=8 м3/ч
|
|
|
|