AheliosДата: Четверг, 14.08.2014, 11:00 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите как мне пройти ее: глубиной 0,5 метра шириной 1,5 метра. Числится как река. (по колено воды).
Газопровод как проложить - общим методом - прокладкой в траншее экскаватором добавив балласт, или ННБ (оч. неохота)?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:48 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите гидрологию, разлив во время паводка и т.д. Если все это не актуально, то проходите общим методом. Если местность имеет выраженный уклон к ручью. Примите меры по предотвращению размыва траншеи, где будет находится газопровод Осторожно! Не затопите вырытую траншею если по уклону местности это возможно.
 
 
St1ckerДата: Четверг, 14.08.2014, 11:55 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если числится как река, то над в соответствии с СП проектировать но там не сказано что обязательно ННБ. Вариант открытым способом с балластировкой тоже не плох, при том что там ширина 1,5м.
 


AheliosДата: Четверг, 14.08.2014, 12:08 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дело в экспертизе - позвонили, говорят бурите ибо это река и нужно кучу каких то согласований и разрешений при открытой прокладке.
А так пробурите и проблем нет.
 
 
allforgasДата: Четверг, 14.08.2014, 12:53 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Переход рек газопроводом согласовывается с Росрыболовством (даже если речка 10 см глубиной и 20 см шириной, а рыбы там с позапрошлого века не видели). А они согласовывают только ГНБ. Проходили...
 
 
KadushaДата: Четверг, 14.08.2014, 12:56 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ahelios ()
Дело в экспертизе - позвонили, говорят бурите ибо это река и нужно кучу каких то согласований и разрешений при открытой прокладке.
Конечно, даже маленькая лужица, как это иногда не парадоксально звучит, может быть озером, а это согласование и с рыбхозом и с водно-бассейным управлением и прочее. Так что, пробурить будет оптимальней,  тем более, что у рек, пусть, даже у такого ручейка, очень большие  охранные зоны по нормативам и работы проводятся все с согласованием. Так что, дело не всегда в размере!;)
 


AheliosДата: Четверг, 14.08.2014, 14:41 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, так и есть)

Добавлено (14.08.2014, 14:41)
---------------------------------------------
Всем спасибо

 
 
Dima75Дата: Четверг, 14.08.2014, 17:23 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ahelios, будете прокладывать методом ННБ, то нужны будут данные по гидрологии, а именно расчет прогнозируемого размытия дна русла - от него 2м до верха трубы (футляра)
 
 
randragorДата: Пятница, 15.08.2014, 11:54 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Рыболовы речники требуют ННБ согласно требований Водного Кодекса, запрещая земляные работы в охранной зоне водных объектов, которая составляет разное расстояние в зависимости от расстояния от истока реки до места пересечения. Статус река/ручей определяется не техническими характеристиками объекта (габариты русла, сезонные межени, расход), а тем, что в паспорте написано)))
 


CappadonaДата: Среда, 20.08.2014, 09:22 | Сообщение # 10
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Т.к. тема про переход задам тоже вопросик, в каких тогда случаях возможен открытый способ пересечения водных преград, конкретно газопровода, и как труба просто по дну прокладывается с балластировкой?!
 
 