Среда, 27.11.2024, 08:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Бесперебойность бытового газоснабжения
sundayДата: Понедельник, 11.08.2014, 14:35 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть система автономного газоснабжения на базе сжиженного природного газа. Мне надо бы определиться с категорией надёжности электроснабжения подогревателей газа. Посему вопрос: насколько критичны для бытовых потребителей перебои с газоснабжением? Известны ли случаи взрывов в домах в результате кратковременного отключения источника давления газа?
 
 
fiat135Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:02 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Случаи разные бывают:) бывали случаи взрыва в результате остановки подачи газоснабжения, а затем повторного пуска: газовая плита горела, потом газ отключили, а комфорку никто не выключил...потом газ дали человек пришел - включил свет и ... но не будем о плохом...
Надежность газоснабжения, а в данном случае электроснабжения следует определять в данном случае по надежности теплоснабжения потребителей, а именно сможет ли (и как долго) функционировать система отопления потребителя без нагрева теплоносителя, т.е. без подачи газа к котлам???

Добавлено (11.08.2014, 15:01)
---------------------------------------------
Тем более в данном случае, если речь идет о современных отопительных котлах, то они тоже должны быть запитаны по 2-ой категории надежности электроснабжения, а не только подогреватели СУГ...

Добавлено (11.08.2014, 15:02)
---------------------------------------------
ошибся не СУГ, а СПГ...

 
 
sundayДата: Понедельник, 11.08.2014, 15:11 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С котельными-то всё просто: есть резервное топливо, или нет. Если нет, то понятно, что надо всеми средствами обеспечивать бесперебойность.

Здесь посёлок будет газифицироваться, сейчас они живут "на дровах" - и котельные, и жители. Т. е. резервное топливо пока есть (если они котлы не поменяют). Жителям газ потянут по современным нормам. А гарантируют ли эти нормы защиту от утечек газа в случае забывания открытого крана на плите и погасания горелки?
 


fiat135Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:41 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
От таких ситуаций гарантией может быть только установка современных газовых плит и котлов с автоматической отсечкой газа при отсутствии пламени.... А вот если там окажется старый домик с доживающей свой век бабулей (простите, бабушка) и с такой же старой плитой, то увы...гарантий никаких...

Добавлено (11.08.2014, 15:34)
---------------------------------------------
А в поселке будут котельные для каих-нибудь многоквартирных жилых домов, комбыта???

Добавлено (11.08.2014, 15:41)
---------------------------------------------
Я бы в данном случае руководствовался следующим: если газовые котлы потребителя являются единственным источником теплоснабжения, то согласно СП 74.13330 актуализированный СНиП "Тепловые сети", данный потребитель 1-ой категории по надежности теплоснабжения и я бы  обеспечил бесперебойность подачи газа путем резерва по электричеству...Хотя документ и добровольного применения, но он весьма логичен...

 
 
sundayДата: Понедельник, 11.08.2014, 16:36 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Точно известно, что там есть котельные, работающие на сельхозпроизводства (коровники, теплицы). Старые домики со старыми плитами - откуда? Индивидуальные баллонные установки? - Эти плиты в любом случае переделывать придётся. В ТЭО написано, что в качестве топлива использовались нефть, уголь, дрова.

Пожалуй, я потребую I категорию электроснабжения со временем ввода резерва 10 минут. Чтобы, пока нагреватель стынет, ДЭС или ГПЭС раскрутилась... Пускай люди радуются (если у заказчика денег хватит angel )
 
 