5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТО ГАЗПРОМ РД 2.5-141 -2005 3.6.16 Газопровод наружный транзитный - газопровод, проложенный по территории поселений, по зданиям и сооружениям, в которых не используется транспортируемый газ
Я сделала проект газоснабжения жилого дома многокв. + есть детсад на первом этаже. В детсад газ не заводится. Коллектор огибает дом по фасаду, плюс есть опуски с кранами для отключения стояков. Эксперт делает замечание, просит убрать газопроводы с тех кусков фасада, где расположен детсад. Что думаете про такое замечание?
А помещение детсада пристроено к жилому дому или является встроенным?
Добавлено (11.08.2014, 15:05) --------------------------------------------- Т.е это многоквартирный жилой дом со встроенными и расположенными на 1-ом этаже помещениями детского сада?
Тогда конечно подход эксперта неоднозначен...ведь здание у нас несет наименование многоквартирный жилой дом и газопроводы прокладываемые по его стенам служат для газификации помещений этого дома и если какое-либо помещение дома (в данном случае д/с) по каким-либо нормам газифицировано не может, то это не обозначает транзитную прокладку по его стенам... но это наше с вами рассуждение. Может быть попробовать поднять газопровод выше (на уровне перекрытия-пола 2 этажа, как бы между 1-ым и 2-м этажами)??? И это устроит эксперта?