ИЛО
stessi2006Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 16:15 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеет смысл вообще в ПД по газопроводу включать этот раздел?
Что туда включать? ШРП? 
Или достаточно в ТКР-е показать?
Вы как делаете?
 
 
St1ckerДата: Понедельник, 11.08.2014, 10:19 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Последнее время эксперты говорят ИЛО не делать, всю информацию в ТКР включать (Мосгос и Мособлгос экспертизы)
 
 
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 11.08.2014, 10:49 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще мало кто делает ИЛО, обходятся ППО + ТКР....
 


Dima75Дата: Среда, 13.08.2014, 20:09 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ИЛО точно делать не надо, поскольку ШРП- это технологическая установка (согласно определению в СТО Газпром), а не сооружение. Делайте в составе ТКР... biggrin
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:09 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо! Успокоили)))
 
 