Отбор проб на продувке
1310SovaДата: Вторник, 08.07.2014, 11:00 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Ярославль
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обычно ставим отборы проб на продувочном газопроводе только на опусках к горелкам, а на концевой свече и свече на вводе не ставим. Правильно ли такое решение или же отбор надо ставить на каждой свече?
Прикрепления: Model.pdf (24.7 Kb)
 
 
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 08.07.2014, 11:22 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Решение НЕ правильное, но постоянно вижу такое в сторонних проектах и фактически построенных объектах...

Штуцер для отбора проб это не неотъемлемая часть продувочного газопровода! Если его убрать, как тогда удостовериться, что продувка осуществлена в полном объеме и содержание газа/воздуха в пределах допустимой концентрации!?
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:14 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ivan_Yuryevich, можно взять отбор пробы на штуцере продувочного к котлу. По такой логике вообще одного штуцера достаточно)

В данном случае мне кажется лучше переход сделать 89/57 и на париться.
 


barkДата: Среда, 09.07.2014, 11:26 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 1310Sova ()
а на концевой свече и свече на вводе не ставим
по 2 крана перед котлами не обязательно. если оставите по 1 крану, то продувка на вводе не нужна и соответственно отбор проб будет на тупиковом участке коллектора
 
 
ДиманчоДата: Среда, 08.07.2020, 17:54 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день! В настоящее время есть некая тенденция ставить краны под приварку в котельных, и в частности, для отбора проб. Что делать с этим краном-то, кто скажет? Куда штуцер пробоотборной трубки вкручивать?)
Проектирую котельную для Московской области, и вот там это есть. Кто согласовывает проекты с Мосгазом и по Московской области, просьба также высказаться по этому вопросу.
 
 
zorik2Дата: Среда, 08.07.2020, 18:54 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По моему есть 3 варианта. 1 Нарезать резьбу на кране под приварку,  для установки резьбовой заглушки. 2. Приварить штуцер с резьбой для установки резьбовой заглушки. 3 Установить фланцевую арматуру.
И что  Мосгаз и газовая служба Московской области, ведет экспертизу газопроводов в котельной?
 


ДиманчоДата: Среда, 08.07.2020, 22:46 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пожалуй, лучше всего 4 вариант, - это применить краны по типу присоединения резьба/сварка, такие есть у Броен, как оказалось. Поэтому вопрос снимается, ув. zorik2 благодарю за ответ.
Что касается Мосгаза, было бы интересно узнать мнение местных проектировщиков, кто непосредственно согласовывает там документацию, кто реально владеет информацией.
 
 